Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
Re: Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
Не получилось вложить, из за большого размера
- Вкладення
-
- IMG_20190328_130737492.jpg (242.13 Кіб) Переглянуто 5213 разів
Re: Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
что-то не вижу на support@oko.org.ua от вас письма (((StalkerUA писав:Отправил конфигурацию на почту, номера изменены, пароль и ip адрес тоже, в плате стоит киевстаровская карточка. Плата постоянно скидывает свое состояние к нам на сервер (на данном объекте раз в 10 минут). Используются все зоны, тампер, и 3 выхода: 1 - реле, 2 - Сирена, 3 - светодиод.
выход СВЕТОДИОД аппаратно повторяет внутренний светодиод SYS LED. Если вам необходима индикация ТОЛЬКО состояния охраны, то можно использовать для этого выход общего назначения, назначив ему Конфигуратором назначение "индикатор состояния охраны ГРУПП" и галками укажите необходимые группы используемых датчиков.StalkerUA писав:Вопрос: можно ли сделать как в старых прошивках, что бы светодиод не показывал уровень сигнала, а просто горел, когда под охраной?
да, так и есть. при использовании канала связи "через интернет" для управления прибором очень тяжело на прибор дозвониться. тут надо определиться: либо управляем через интернет, либо управляем через голосовое соединение (дтмф-команды). одновременно и то и то толком не рулит.StalkerUA писав:Еще есть одна проблема: на некоторых платах, данные скидываются на сервер раз в 3 минуты, дозвониться на плату не реально, идут длинные гудки, трубка не поднимается, c чужого номера нормально сбрасывает.
начиная с версии ПО х.3.2 и выше протокол не менялся. протокол выложен на сайтеStalkerUA писав:И еще вопрос: протокол обмена с сервером не поменялся относительно U2, 7S?
он не играет никакой роли в функционировании 1Wire. Это супрессор для дополнительной защиты линии. Там, кроме него, уже есть защитные диоды VD29. Конечно же он "лишним" не будет ))) Думаю, это платы с разных партий производства.StalkerUA писав:И небольшая претензия, не хватает элемента VD31, на фото две платы, на верхней есть, на нижней нет. Хорошо что здесь мы не используем 1-Wire. Обе платы достал из заводских коробок. Иногда приходиться допаивать самим, нет времени менять платы. Такое случаться периодически
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
Странно, почта не ушла, отправил заново.
Этот элемент был на плате, видны следы, что он стоял, да и не первый раз уже такое (разные элементы)
Дело в том, что все платы отправляют свое состояние на наш сервер (сами написали ПО для контроля и реагирования на сработки), обычно раз в 10 минут, но на некоторых (более ответственных) раз в 3 минуты. Теперь буду знать нюансы. А что мешает прерывать отправку данных при звонке? В мониторинге показывает RING.
Этот элемент был на плате, видны следы, что он стоял, да и не первый раз уже такое (разные элементы)
Дело в том, что все платы отправляют свое состояние на наш сервер (сами написали ПО для контроля и реагирования на сработки), обычно раз в 10 минут, но на некоторых (более ответственных) раз в 3 минуты. Теперь буду знать нюансы. А что мешает прерывать отправку данных при звонке? В мониторинге показывает RING.
Re: Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
залил ваш файл с настройками в свой прибор око-ех, поменяв номера пользователей и адрес сервера на око.
звонил с телефона пользователь-1 - происходит отбой и изменение состояния охраны группы-1..-6 (приходят и смс на пользователей-1..-5,-7 и на андроид приложение). несколько раз проверил - все время был отбой и изменение состояния охраны группы-1..-6 на противоположенное значение.
то есть, мне так и не удалось подловить ситуацию, когда прописано более 6 пользователей и чтобы не было отбоя (((
я так понимаю, у вас это происходит всегда, то есть систематически, верно? А при каких именно условиях (какой пользователь звонит)?
а касательно "следы от элементов" то получается, что они реально паялись, но механически потом были повреждены вплоть до удаления из платы. Видимо такое могло случится при транспортировке (((
когда еще нечего передавать и приходит входящий звонок, то реакция на него должна быть нормальной, но когда процесс передачи уже начался, то он должен завершиться - так заложено в алгоритме программного кода прибора. В эти моменты тяжело дозвониться на прибор. Также может быть и такое, что в режиме активности гпрс сам модем СИМ800 не реагирует на АТ команды поднятия трубки. Это можно зафиксировать в лог-файл Конфигуратором, подловив подобную ситуация, когда не подымается трубка. Там будет видно была ли вообще АТ-команда (АТА) на ее поднятие и что в ответ "сказал" гсм-модуль.
звонил с телефона пользователь-1 - происходит отбой и изменение состояния охраны группы-1..-6 (приходят и смс на пользователей-1..-5,-7 и на андроид приложение). несколько раз проверил - все время был отбой и изменение состояния охраны группы-1..-6 на противоположенное значение.
то есть, мне так и не удалось подловить ситуацию, когда прописано более 6 пользователей и чтобы не было отбоя (((
я так понимаю, у вас это происходит всегда, то есть систематически, верно? А при каких именно условиях (какой пользователь звонит)?
а касательно "следы от элементов" то получается, что они реально паялись, но механически потом были повреждены вплоть до удаления из платы. Видимо такое могло случится при транспортировке (((
когда еще нечего передавать и приходит входящий звонок, то реакция на него должна быть нормальной, но когда процесс передачи уже начался, то он должен завершиться - так заложено в алгоритме программного кода прибора. В эти моменты тяжело дозвониться на прибор. Также может быть и такое, что в режиме активности гпрс сам модем СИМ800 не реагирует на АТ команды поднятия трубки. Это можно зафиксировать в лог-файл Конфигуратором, подловив подобную ситуация, когда не подымается трубка. Там будет видно была ли вообще АТ-команда (АТА) на ее поднятие и что в ответ "сказал" гсм-модуль.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
К сожалению, я забыл указать, что это были платы 7S и U2, но вроде бы это не принципиально, сейчас в той конфигурации стоит 6 пользователей, больше не смог победить.
В следующий раз попробую отловить, что в логах происходит при звонке.
Еще один вопрос, сколько надо купить плат, что бы можно было доработать прошивку под наши задачи?
В следующий раз попробую отловить, что в логах происходит при звонке.
Еще один вопрос, сколько надо купить плат, что бы можно было доработать прошивку под наши задачи?
Re: Не отслеживается пропадание сети 220 вольт
много чего зависит от вашего формализованного ТЗ. Если "по мелочам", то есть не требуется ресурсов программиста более одной недели на "доработки/изменения", то такие варианты кастомной прошивки "под заказ" вполне возможны. Если потребуется много времени да еще это будет связано с необходимостью изменения существующего "скелета программного кода", то проще для всех будет отказаться (StalkerUA писав:Еще один вопрос, сколько надо купить плат, что бы можно было доработать прошивку под наши задачи?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса