Помогите разобраться!
В пожарно-охранную систему (предположительно ДОМ 3 или Дом 2) необходимо подключить, кроме охранных датчиков, ещё и 6 пожарных проводных!!!
Вопрос: Как будет работать система, если мы находимся дома и охрану отключаем? Будут ли работать противопожарные датчики круглые сутки и как это реализовать?
Пожарные датчики
Re: Пожарные датчики
через Конфигуратор установить в настройках входа, куда последовательно подлючены тревожные контакты "на разрыв" пожарных датчиков, установить галку "режим входа КРУГЛОСУТОЧНЫЙ". С такими настройками оповещение будет вне зависимости от состояния охраны.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Пожарные датчики
Спасибо за ответ!
Скажите, пожалуйста, с какими безпроводными и проводными датчиками совместимы ДОМ 2 и ДОМ 3. Совместимы ли они с пожарными датчиками фирмы Артон?
Скажите, пожалуйста, с какими безпроводными и проводными датчиками совместимы ДОМ 2 и ДОМ 3. Совместимы ли они с пожарными датчиками фирмы Артон?
Re: Пожарные датчики
ДОМ-2 и ДОМ-3 совместимы с:
- проводными датчиками https://ceiba.com.ua/g19572540-drotov-datchiki
- беспроводными датчиками https://ceiba.com.ua/g7496196-rado-obladnannya
Для работы с беспроводными датчиками для ДОМ-2 R2 и ДОМ-3 нужно докупить приемник радиодатчиков TRX-PRO https://ceiba.com.ua/p490472439-prijmac ... chikv.html
- проводными датчиками https://ceiba.com.ua/g19572540-drotov-datchiki
- беспроводными датчиками https://ceiba.com.ua/g7496196-rado-obladnannya
Для работы с беспроводными датчиками для ДОМ-2 R2 и ДОМ-3 нужно докупить приемник радиодатчиков TRX-PRO https://ceiba.com.ua/p490472439-prijmac ... chikv.html
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Re: Пожарные датчики
ДА, если в датчика есть отдельные тревожные контакты, например, СПД-3.2.Bogdan писав: .. Совместимы ли они с пожарными датчиками фирмы Артон?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Пожарные датчики
Скажите, сколько пожарных датчиков (СПД-3.2) можно подключить в один шлейф (ДОМ 2 или ДОМ 3)?
Какая общая длинна одного шлейфа с пожарными датчиками?
Сколько охранных (датчики движения, герконы) проводных датчиков можно подключить в один шлейф? Какая максимальная длинна 1 охранного шлейфа?
Какая общая длинна одного шлейфа с пожарными датчиками?
Сколько охранных (датчики движения, герконы) проводных датчиков можно подключить в один шлейф? Какая максимальная длинна 1 охранного шлейфа?
Re: Пожарные датчики
как таковых ограничений нет, если отдельно будет обеспечено питание для них.Bogdan писав:Скажите, сколько пожарных датчиков (СПД-3.2) можно подключить в один шлейф (ДОМ 2 или ДОМ 3)?
для расчета-оценки необходимо принимать во внимание максимальный ток потребеления датчика (при тревоге)
https://ohrana.ua/images/mod_catalog_pr ... 94-3.2.pdf
тут 22мА.
тоесть, на "родном" блоке питания ДОМ-2/ДОМ-3 датчиков может быть пару десятков из расчета на то, что одноврменно дадут тревогу не более 10 шт (их суммарный ток потребления ограничен 200-300мА).
как таковых ограничений именно по "длине" тревожного шлейфа нет, главное, чтобы сопротивление линии шлейфа не превышало 500 Ом. Чем "толще" провод, тем "длинне" может быть шлейф. Что касается максимальной длины линии для питания датчиков, то тут надо знать закон Ома, погонное сопротивление применяемого кабеля и требования по минимальному напряжению питания самого датчика.Bogdan писав: Какая общая длинна одного шлейфа с пожарными датчиками?
герконы не потребляют - ограничений нет. датчик движения как правило до 10мА, тоесть их может быть в два раза больше, нежели пожарных, но НЕ ОДНОВРЕМЕННО с пожарными.Bogdan писав: Сколько охранных (датчики движения, герконы) проводных датчиков можно подключить в один шлейф?
аналогично как и с пожарными датчикамиBogdan писав: Какая максимальная длинна 1 охранного шлейфа?
ПС.
если будет микс из датчиков, потребляющих различный ток, то для подсчета максимального числа датчиков необходимо расчитывать, чтобы общий ток не превышал 200-300мА в случае их одновременного срабатывания. А если будет еще и сирена, то вместо с работающей сиреной он не должен превышать 0.7..0.8А.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса