Версия прошивки прибора 2.3.0.
Плата ( 1 шт.) подключена локально - длина проводов к ОКО до 14 см. Поэтому терминальный резистор 100 ом не подключал.
Т.к. прочитал в "Технические характеристики интерфейса RS-485":
После включения питания диод на плате расширения периодически мигает.На скоростях 9600 бит/с и ниже волновые, резонансные явления в масштабах, способных ухудшить качество связи, не проявляются, и вопроса согласования линии не возникает. Даже более того, при низких скоростях передачи (менее 9600 бит/с) терминальный резистор не улучшает, а ухудшает надежность передачи (существенно для длинных линий связи)
Определение состояния входов платы расширения происходит в несколько раз дольше, чем на основной плате.
Периодически приходят СМС "POTERIA SVIAZI S PLATOY 1" и сообщения на Андроид-приложение о потере связи с платой расширения.
В логе прибора никакой дополнительной информации по плате расширения не увидел.
В чём может быть проблема ? Резистор ставить ?