Планирую использовать ОКО 7С с несколькими зонами с параметрическим шлейфом сугубо для пожарной сигнализации. В наличии есть НЕэкранированный кабель 2х2х0.22 медь (или купить кабель большего сечения?),заземления в помещении нет, помещение отапливаемое, иногда бывают перебои с питанием и подключаем бензогенератор. Не будет ли у нас ложных срабатываний? Или заземление крайне необходимо? Еще вопрос по подключению датчиков СПД-3.3 - 2датчика будут находиться в одной комнате и подключаться будут по схеме ниже, только вместо одного (правого по схеме) датчика будут стоять 2. На дополнительном датчике параллельно контактам реле будет так же стоять сопротивление 2кОм, а вместо сопротивления 1кОм будет перемычка и до них будет идти порядка 30метров кабеля (медный). Вместо левого возможно тоже будут 2 датчика. Будет ли такое подключение работать без проблем?
Схема
https://files.catbox.moe/dxwd4a.jpg
параметрический шлейф. несколько вопросов.
Re: параметрический шлейф. несколько вопросов.
необходимое сечение кабеля зависит от общей длины шлейфа. прочитайте его характеристики (погонное сопротивление) и поймете его потери в Омах. Желательно, чтобы они были не более 20-50 Ом, а иначе сечение больше надо. тут также может быть ограничние по потерям, зависящее и от минимально необходимого питания датчиков дыма. Читайте их характеристику (минимальное напряжение питания, ток потребеления) и используя закон Ома делайте вычисления падения напряжения на подводящих проводах.
По заземлению шлейфа особых требований как-бы и нет. конечно же, рядом возле шлейфа не должны проходить кабеля сетевого питания 220В.
Та затея с сопртивлениями в двухзонном параметрическом шлейфе, как именно вы описали, НЕВЕРНАЯ !!!! У вас получится состояние КЗ шлейфа, когда все будет в норме.
Главное в этом деле, чтобы в первой зоне тревожные контакты Releay первых двух датчиков были соединены последовательно и между двух концов (левый первого и правый второго) поставить сопротивление 1кОм. Ну и далее аналогично во второй зоне со второй парой датчиков - соединить их последовательно и 2 кОм между двух концов. ну и конечно же не забываем об оконеченном резисторе 1кОм в конце шлейфа.
Суть двухзонного параметрического шлейфа:
если общее сопротивление шлейфа менее 1кОм - это КЗ шлейфа
если 1кОм - норма
если 2кОм - нарушена первая зона (любой из датчиков, соединеных последовательно)
если 3кОм - нарушена вторая зона (любой из датчиков, соединенных последовательно)
если 4кОм - нарушены обе зоны
более 4кОм - обрыв шлейфа (или нарушение тампера любого датчика, если он включен последовательно в шлейф)
все это с допуском до 300 Ом
Все остальное, что вы там придумали с сопротивлениями- это будет непонятка с определением сработавшей зоны
По заземлению шлейфа особых требований как-бы и нет. конечно же, рядом возле шлейфа не должны проходить кабеля сетевого питания 220В.
Та затея с сопртивлениями в двухзонном параметрическом шлейфе, как именно вы описали, НЕВЕРНАЯ !!!! У вас получится состояние КЗ шлейфа, когда все будет в норме.
Главное в этом деле, чтобы в первой зоне тревожные контакты Releay первых двух датчиков были соединены последовательно и между двух концов (левый первого и правый второго) поставить сопротивление 1кОм. Ну и далее аналогично во второй зоне со второй парой датчиков - соединить их последовательно и 2 кОм между двух концов. ну и конечно же не забываем об оконеченном резисторе 1кОм в конце шлейфа.
Суть двухзонного параметрического шлейфа:
если общее сопротивление шлейфа менее 1кОм - это КЗ шлейфа
если 1кОм - норма
если 2кОм - нарушена первая зона (любой из датчиков, соединеных последовательно)
если 3кОм - нарушена вторая зона (любой из датчиков, соединенных последовательно)
если 4кОм - нарушены обе зоны
более 4кОм - обрыв шлейфа (или нарушение тампера любого датчика, если он включен последовательно в шлейф)
все это с допуском до 300 Ом
Все остальное, что вы там придумали с сопротивлениями- это будет непонятка с определением сработавшей зоны
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: параметрический шлейф. несколько вопросов.
Я имел ввиду последовательное подключение датчиков. Таким образом схема вроде не меняется и итоговое сопротивление линии (когда все исправно) остается 1кОм + потери кабеля.
Re: параметрический шлейф. несколько вопросов.
Когда все ваши датчики будут в норме , то да, все будет ок. А вот когда будет сработка ваших вторых последовательно соединённых с 2 кОм на каждом, то будет обрыв шлейфа ( 1+2+2= 5кОм). Прибор по изменению общего сопротивления определяет, что произошло.
Ещё раз проанализируйте логику работы двухзонного шлейфа, которую вам изложил boby
Независимо от того, сколько в каждой зоне вы хотите последовательно включить датчиков.
Таким образом при последовательном включении датчиков в одну из зон вы должны поставить 1кОм паралельно всей цепочке датчиков в первой зоне и 2кОм на всю цепочку датчиков во второй зоне.
И да, не забывайте про сопротивление длинной линии и допуски сопротивлений. Если они в сумме будут выходить за 300 ом, то прибору тоже будет непонятно, что произошло.
Ещё раз проанализируйте логику работы двухзонного шлейфа, которую вам изложил boby
Т.е. при нарушении первой зоны должно общее сопротивление увеличиться на 1кОм, а второй - на 2кОм.boby писав: ↑09 січня 2021, 12:34 Суть двухзонного параметрического шлейфа:
если общее сопротивление шлейфа менее 1кОм - это КЗ шлейфа
если 1кОм - норма
если 2кОм - нарушена первая зона (любой из датчиков, соединеных последовательно)
если 3кОм - нарушена вторая зона (любой из датчиков, соединенных последовательно)
если 4кОм - нарушены обе зоны
более 4кОм - обрыв шлейфа (или нарушение тампера любого датчика, если он включен последовательно в шлейф)
все это с допуском до 300 Ом
Независимо от того, сколько в каждой зоне вы хотите последовательно включить датчиков.
Таким образом при последовательном включении датчиков в одну из зон вы должны поставить 1кОм паралельно всей цепочке датчиков в первой зоне и 2кОм на всю цепочку датчиков во второй зоне.
И да, не забывайте про сопротивление длинной линии и допуски сопротивлений. Если они в сумме будут выходить за 300 ом, то прибору тоже будет непонятно, что произошло.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: параметрический шлейф. несколько вопросов.
Я судил из расчета что вероятность срабатывания двух датчиков в одной зоне не высока и сразу придёт сигнал о пожаре... а только потом будет "обрыв линии"... но теперь понятно что этот расчёт "на удачу"... Площадь помещения порядка 40 квадратов, а по рекомендации к датчику - один на 20 квадратов. Значит в моём случае лучше будет прямое подключение хотя бы этих зон? Или одного на 40м достаточно?
Есть у нас магазин, площадь торгового зала квадратов 100 - специалисты поставили один датчик СПД 3.4... один раз он сработал - толи запылился лет за 5, толи вышел из строя.
Есть у нас магазин, площадь торгового зала квадратов 100 - специалисты поставили один датчик СПД 3.4... один раз он сработал - толи запылился лет за 5, толи вышел из строя.
Re: параметрический шлейф. несколько вопросов.
если вы поставите паралельно каждому датчику сопротивление, то, к примеру, может быть следующее.
Допустим, что в первой зоне сработал один из датчиков - общее сопротивление шлейфа станет 2 кОм (до этого было 1кОм - норма) и пойдет тревога по первой зоне. если же потом и второй датчик сработает в этой же первой зоне, то общее сопротивление шлейфа будет 3 кОм и пойдет тревога по ВТОРОЙ зоне. Тоесть, с позиции пользователя - это глюк, ложное срабатывание по второй зоне.
Тогда и смысла особого нет в двухзонном шлейфе, раз все-равно надо проверять оба помещения на предмет возгорания. Проще тогда все сделать на однозонном шлейфе, например, классический охранный с контролем КЗ (оконеченный резистор в конце шлейфа на 3кОм)
Допустим, что в первой зоне сработал один из датчиков - общее сопротивление шлейфа станет 2 кОм (до этого было 1кОм - норма) и пойдет тревога по первой зоне. если же потом и второй датчик сработает в этой же первой зоне, то общее сопротивление шлейфа будет 3 кОм и пойдет тревога по ВТОРОЙ зоне. Тоесть, с позиции пользователя - это глюк, ложное срабатывание по второй зоне.
Тогда и смысла особого нет в двухзонном шлейфе, раз все-равно надо проверять оба помещения на предмет возгорания. Проще тогда все сделать на однозонном шлейфе, например, классический охранный с контролем КЗ (оконеченный резистор в конце шлейфа на 3кОм)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: параметрический шлейф. несколько вопросов.
Спасибо за пояснения. Недели через 2 займусь.