Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
Всем привет
Подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с вопросом, который так и не смог разрешить
Итак, есть модeль OKO-U. Всю разводку сделал, подключил, обновил прошивку до 2.0 инсталлятор и... дальше затык - не воспринимаются входы 1,2 и 4
Входы с 5 по 8 пока не используются, поэтому их я просто через резистор на 13к (если точнее, то 12.4к, как уже много раз делал) зацепил на минус, они пока будут постоянно закрыты.
Вход 3 через резистор на 8к работает (постановка/снятие)
А вот вход 1, 2 и 4 через резисторы по 8 к ну никак не воспринимаются
Как пример - на первом входе зацеплен датчик открытия двери, мультиметром всё нормально звонится на открытие и закрытие
Когда ж собрал всё в системе - реакция прибора никакая
пересмотрел на всякий случай резисторы - по 8к, как и положено.
в чем может быть проблема?
Вот текст смс со статусом:
00/01/01
00:02:36
OXR-OF
Zon1 NO
Zon2 NO
Zon3 OF
Zon4 NO
Zon5 OK
Zon6 OK
Zon7 OK
Zon8 OK
13.3V
0.0V
220V ON
Out1 OF
Out2 OF
Out3 OF
T:33
D:
2i0
Вход 3 меняет своё состояние вкл/выкл, все остальные постоянно выкл
Во вложении файл с настройками
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за подсказку
Подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с вопросом, который так и не смог разрешить
Итак, есть модeль OKO-U. Всю разводку сделал, подключил, обновил прошивку до 2.0 инсталлятор и... дальше затык - не воспринимаются входы 1,2 и 4
Входы с 5 по 8 пока не используются, поэтому их я просто через резистор на 13к (если точнее, то 12.4к, как уже много раз делал) зацепил на минус, они пока будут постоянно закрыты.
Вход 3 через резистор на 8к работает (постановка/снятие)
А вот вход 1, 2 и 4 через резисторы по 8 к ну никак не воспринимаются
Как пример - на первом входе зацеплен датчик открытия двери, мультиметром всё нормально звонится на открытие и закрытие
Когда ж собрал всё в системе - реакция прибора никакая
пересмотрел на всякий случай резисторы - по 8к, как и положено.
в чем может быть проблема?
Вот текст смс со статусом:
00/01/01
00:02:36
OXR-OF
Zon1 NO
Zon2 NO
Zon3 OF
Zon4 NO
Zon5 OK
Zon6 OK
Zon7 OK
Zon8 OK
13.3V
0.0V
220V ON
Out1 OF
Out2 OF
Out3 OF
T:33
D:
2i0
Вход 3 меняет своё состояние вкл/выкл, все остальные постоянно выкл
Во вложении файл с настройками
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за подсказку
- Вкладення
-
- Безымянный.jpg (186.21 Кіб) Переглянуто 12305 разів
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
еще раз всё перепроверил
вообще какой то бред получается
итак, входы 5-8 через резистор 13к закинуты на минус, тут всё ок
если отключаю входы 1,2, 4 - то тогда всё нормально
входы 1, 2, 4 - через резисторы 8к
если на вход 1 бросаю только датчик открытия двери через резистор 8к - он работает
если туда подключаю вход 5 через резистор 13 к - оно умирает и вход 1 тоже перестает реагировать
ничего не понимаю
вообще какой то бред получается
итак, входы 5-8 через резистор 13к закинуты на минус, тут всё ок
если отключаю входы 1,2, 4 - то тогда всё нормально
входы 1, 2, 4 - через резисторы 8к
если на вход 1 бросаю только датчик открытия двери через резистор 8к - он работает
если туда подключаю вход 5 через резистор 13 к - оно умирает и вход 1 тоже перестает реагировать
ничего не понимаю
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
какое напряжение на клемме входа относительно минуса при разных комбинациях состояния нижней и верзхней зоны входа?
если есть возможность посмотреть на закладке "CSD-соединение" конфигуратора состояние зон при разных положениях датчиков, то это также поможет прояснить ситуацию.
если есть возможность посмотреть на закладке "CSD-соединение" конфигуратора состояние зон при разных положениях датчиков, то это также поможет прояснить ситуацию.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
напряжение проверю, отпишусь
насчет CSD - наверное буду пробовать подключать
а, хотя стоп - есть у меня один модуль старый, немного подпаленный на одном из выходов
там и прошивка старая, и работал он хорошо
щас попробую подкинуть его вместо нового модуля, посмотрю в чем дело
на нем и разъем под шнурок есть и шнурок у меня тоже есть
насчет CSD - наверное буду пробовать подключать
а, хотя стоп - есть у меня один модуль старый, немного подпаленный на одном из выходов
там и прошивка старая, и работал он хорошо
щас попробую подкинуть его вместо нового модуля, посмотрю в чем дело
на нем и разъем под шнурок есть и шнурок у меня тоже есть
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
так, модуль перекинул - толку ноль
проблема та же
итак, еще раз - пока что задействованы входы 1 (датчик открытия двери) и вход 3 (постановка на охрану)
второй вход пока откинул совсем, четвертый тоже
с пятого по восьмой не при делах
вход 1 через резистор 8к (не работает)
вход 3 с клавиатуры через 8к резистор (работает)
входы 2 и 4 через 8к резистор на минусе висят
входы 5-8 сидят через резистор на 12к висят на минусе
т.е. схема абсолютно рабочая должна быть
тестер умер как назло
, пока не смогу промерять напряжение
однако не могу ничего понять, полный бред
тем более, что это уже далеко не первый обьект, но с таким столкнулся впервые
прямо барабашка и всё тут
звоню вход с
проблема та же
итак, еще раз - пока что задействованы входы 1 (датчик открытия двери) и вход 3 (постановка на охрану)
второй вход пока откинул совсем, четвертый тоже
с пятого по восьмой не при делах
вход 1 через резистор 8к (не работает)
вход 3 с клавиатуры через 8к резистор (работает)
входы 2 и 4 через 8к резистор на минусе висят
входы 5-8 сидят через резистор на 12к висят на минусе
т.е. схема абсолютно рабочая должна быть
тестер умер как назло

однако не могу ничего понять, полный бред
тем более, что это уже далеко не первый обьект, но с таким столкнулся впервые
прямо барабашка и всё тут
звоню вход с
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
подскажите пожалуйста, где можно скачать драйвер под кабель?
сменил ноут, а драйвер где то посеял
как то и без него справлялся постоянно до этого
сменил ноут, а драйвер где то посеял
как то и без него справлялся постоянно до этого
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
а теперь пик непонимания
напряжение имеет несколько значений:
на всех входах, независимо от состояния входов сначала было 1.78В,правда после постановки и снятия с охраны стало 2.05В
а потом так:
либо 2,46В (при постановке на охрану)
либо 2,05В (после снятия с охраны)
мониторю состояние входов через шнурок - входы постоянно прыгают, меняя свое значение

напряжение имеет несколько значений:
на всех входах, независимо от состояния входов сначала было 1.78В,правда после постановки и снятия с охраны стало 2.05В
а потом так:
либо 2,46В (при постановке на охрану)
либо 2,05В (после снятия с охраны)
мониторю состояние входов через шнурок - входы постоянно прыгают, меняя свое значение



Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
замеряю при таком положении:
разрываю на втором входе (как пример) 13к - имею 2,31...2,32В
разрываю на втором входе 8к - имею 2,45...2,46В
напряжение постоянно понемногу прыгает
напряжение питания 13,47В
разрываю на втором входе (как пример) 13к - имею 2,31...2,32В
разрываю на втором входе 8к - имею 2,45...2,46В
напряжение постоянно понемногу прыгает
напряжение питания 13,47В
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
перерыл форум - нашел такой вот ответ:
самое интересное, что с такими ж резисторами на других объектах нет никаких вопросов
еще старые запасы были, да и проверяю их перед установкой - 8к сборный (5к6 +2к4) и 12к4
работает уже на некоторых три года почти и ни одного ложного срабатывания даже нет
блок питания - использую один и тот же
но еще интереснее - оба ЖСМ модуля выдают одно и то же судя по всему
т.е. самый последний выдает через СМС состояния входов такие же, как я вижу на старом тестовом через шнурок на конфигураторе
понимаю, что дело явно не в модулях, однако сопротивления шлейфов проверяю и они 8к и 12к4
и где тогда рыть проблему?
получается, что у меня при любом раскладе напряжения сместились грубо говоря в третью зону (1.8-2.5В)1) ниже 1.4В оба зоны разомкнуты
2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута
3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута
4) выше 2.5В обе разомкнуты
самое интересное, что с такими ж резисторами на других объектах нет никаких вопросов
еще старые запасы были, да и проверяю их перед установкой - 8к сборный (5к6 +2к4) и 12к4
работает уже на некоторых три года почти и ни одного ложного срабатывания даже нет
блок питания - использую один и тот же
но еще интереснее - оба ЖСМ модуля выдают одно и то же судя по всему
т.е. самый последний выдает через СМС состояния входов такие же, как я вижу на старом тестовом через шнурок на конфигураторе
понимаю, что дело явно не в модулях, однако сопротивления шлейфов проверяю и они 8к и 12к4
и где тогда рыть проблему?
Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор
в плате око-и входа внутри подтянуты через резистор 10кОм к +3.7В, а далее идет высокоомный делитель напряжения и подается на аналоговый вход процессора.
с выносными резистоами 8к и 13к по закону Ома напряжения попадают в указанные диапазоны
1) ниже 1.4В обе зоны замкнуты
2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута
3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута
4) выше 2.5В обе разомкнуты
КАКОЕ НАПРЯЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕСТЕР ОТНОСИТЕЛЬНО МИНУСА НА ВХОДАХ, ЕСЛИ К НЕМУ НИЧЕГО НЕ ПОДСОЕДИНЕНО?
около 3.5 ... 3.7В ? Если да, то мы исключаем обрывы внутренних подтяжек.
в любом случае, пока на клеммах не будет указанные напряжения, то далее нет смысла двигаться в поиске проблем в плате око-и.
ЕСЛИ ВЫ РЕАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТОЛЬКО 4 ЗОНЫ, ТО ВЫКЛЮЧЬТЕ МОНИТОРИНГ ЗОН 5,6,7,8 И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РЕЗИСТОРОВ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ ДАТЧИКОВ НАПРЯМУЮ К ВХОДАМ.
с выносными резистоами 8к и 13к по закону Ома напряжения попадают в указанные диапазоны
1) ниже 1.4В обе зоны замкнуты
2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута
3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута
4) выше 2.5В обе разомкнуты
КАКОЕ НАПРЯЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕСТЕР ОТНОСИТЕЛЬНО МИНУСА НА ВХОДАХ, ЕСЛИ К НЕМУ НИЧЕГО НЕ ПОДСОЕДИНЕНО?
около 3.5 ... 3.7В ? Если да, то мы исключаем обрывы внутренних подтяжек.
в любом случае, пока на клеммах не будет указанные напряжения, то далее нет смысла двигаться в поиске проблем в плате око-и.
ЕСЛИ ВЫ РЕАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТОЛЬКО 4 ЗОНЫ, ТО ВЫКЛЮЧЬТЕ МОНИТОРИНГ ЗОН 5,6,7,8 И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РЕЗИСТОРОВ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ ДАТЧИКОВ НАПРЯМУЮ К ВХОДАМ.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса