Какое максимальное напряжение по входам OKO7S ?
-
- Гість
- Повідомлень: 3
- З нами з: 13 жовтня 2019, 23:59
Какое максимальное напряжение по входам OKO7S ?
Есть два уровня которые хотелось бы контролировать подав на вход. Ноль и 12 вольт. Можно ли 12 вольт подать на вход ОКO7S ? Даже если нет, то какое максимально напряжение безопасно для входов?
Re: Какое максимальное напряжение по входам OKO7S ?
это с инструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
...
Максимальное напряжение, подаваемое на логический вход «i1»…«i4» +18 В
вы уверены, что у вас там выдается именно 0, то есть, настоящая "земля/минус", когда нет +12В?
в любом случае это проверяется тестером при подключении вашего выхода на вход контроллера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
...
Максимальное напряжение, подаваемое на логический вход «i1»…«i4» +18 В
вы уверены, что у вас там выдается именно 0, то есть, настоящая "земля/минус", когда нет +12В?
в любом случае это проверяется тестером при подключении вашего выхода на вход контроллера
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
-
- Гість
- Повідомлень: 3
- З нами з: 13 жовтня 2019, 23:59
Re: Какое максимальное напряжение по входам OKO7S ?
Супер, не надо будет городить резистор с диодом на плюс 5 вольт платы, как приходилось делать на стороннем дозвонщике. У него было 6 вольт максимальное по входам... Спасибо.boby писав:это с инструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
...
Максимальное напряжение, подаваемое на логический вход «i1»…«i4» +18 В
вы уверены, что у вас там выдается именно 0, то есть, настоящая "земля/минус", когда нет +12В?
в любом случае это проверяется тестером при подключении вашего выхода на вход контроллера
Re: Какое максимальное напряжение по входам OKO7S ?
чепоказываеттестер?)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
-
- Гість
- Повідомлень: 3
- З нами з: 13 жовтня 2019, 23:59
Re: Какое максимальное напряжение по входам OKO7S ?
Без 12 полный ноль, всё норм. Спасибо!