В связи с некоторыми багами уже давно хочу обновить ОКО-7S версии 7.2.5 до последней.
Останавливает один нюанс.
На объекте собран двухзонный параметрический шлейф с резисторами в датчиках 1 и 3 кОм соответственно, а резистор шлейфа 3кОм разделен на два по 1,5кОм.
Резисторы 1,5кОм стоят в конце каждого шлейфа. При КЗ или обрыве шлейфа (одного из резисторов 1,5кОм) исправно приходит тревога.
После обновления прошивки, на столе, и подключения соответствующих резисторов, 1кОм и 2кОм в датчиках и резисторы шлейфа два по 0,5кОм, обнаружилось, что дозвонщик не реагирует КЗ одного из резисторов шлейфа. При этом, в мануале, указано что точность резистора должна быть 5%.



Если "забить" на Rш то контроль целостности шлейфа будет не полноценный, что в условиях данного объекта неприемлемо.
Как решить данную проблему.