OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення ATV »

boby писав:провел ваш эксперимент с настройками прибора по умолчанию - НЕТ такого поведения как у вас, тоесть тревожные звонки прекращаются после снятия охраны по входу-3.
по сему вопросы:
1) вход-3 для пост/снятия охраны имеет доступу КО ВСЕМ группам-1..-8 (настройки по умолчанию) ?
2) в вашем эксперименте каким именно образом была произведена постановка на охрану (по входу или звонком, смс, дтмф пользователя) ?

если доступ к группам пользователей отличается от доступа к группам входа-3 (вход пост/снятия охраны) и перед снятием охраны по входу-3 была произведена постановка в охрану пользователем, то тогда описанная вами ситуация вполне логичная и закономерная.

ПС.
чтобы полностью смоделировать вашу ситуацию и разобраться "до конца" необходимо на support@oko.tm выслать реальные настройки прибора и желательно детальней описать способ постановки на охрану (снятие и все остальное вы уже описали).

ППС.
в случае использования родного приемопередатчика око (подключается по цифровой шине к плате контроллера) никаких "ньюансов" с перепостановкой охраны не будет при различных способах пост/снятия охраны. "ньюансы" есть только при одновременном использовании входа для пост/снятия охраны и иных способов пост/снятия (смс, звонок, дтмф, андроид).

ПППС.
по голосовым "плюшкам" ответ был ранее - "одеяла" на всех не фатает (((
Не буду врать по нюансам. На следующем обьекте попробую смоделировать с учетом ваших нюансов.
Этот я уже сдал и лезть экспериментировать неудобно (работает-не трогай) :)
По голосовым плюшкам жалко конечно.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2680
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

а экспериментировать и не надо - надо файл с настройкми прибора )))
обычно инсталяторы у себя сохраняют файл с настройками в "своей базе клиентов" (состав решения, настройки, блок-схема решения и прочее).
но его можно попробоват получить удаленно с прибора через гпрс. для этого на прибор отправьте смс типа 1234UPLOADboby
файл с именем boby заберите через Конфигуратор (закладка СЕРВЕР) и сохраните себе их в отдельный файл в свою "базу клиентов".
Ну и посмотрите группы по входу-3 - ведь интересно же до конца разобраться с вашим "сценарием".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Геннадий
Допитливий
Повідомлень: 11
З нами з: 01 червня 2017, 09:52
Звідки: Киев

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення Геннадий »

Добрый день!

При включении сигнализации после полного пропадания питания включается выход (на установленное в настройках время).
Очень неудобно применительно к дачным сигнализациям, так как начинает выть сирена (а то и не одна). Да и в квартирах не все хотят ставить безперебойное.
Это как-то отключается, или это такой недостаток?

Еще вопрос по гарантии. Есть ли она?
Изначально не работает вход 2.
Показывает норму независимо от сработок и при любых видах настройки.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2680
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

сегодня проверил (на последней версии ПО 7.2.8) прибор око-7с с настройками по умолчанию (выход-2 с функцией СИРЕНА) НЕ ПРОИСХОДИТ включение выхода-2 (он не выдает минус) при включении прибора (как с включенной перед этим охраной так и при выключенной охране).

по сему вопросы:
1) с какими настройками это происходит (файл на support@oko.tm) ?
2) что и куда подключено к прибору?
3) Если прибор перед выключением был в охране, то убедитесь, что в момент подачи питания (включения всей системы) ваши датчики не дают сигнал тревоги, в результате чего и должен возникать тревожный цикл оповещения.

гарантия есть
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/privacy/

по входу-2.
1) сбросьте все настройки по умолчанию (длительное нажатие на кнопку). отсоедините с клеммы этого входа датчик
2) померяйте напряжение на клемме относительно "минуса". Какое оно? Должно быть в районе внешнего питания.
3) подключите прибор к ПК и в Конфигураторе на закладке Мониторинг нажмите СТАРТ (появится лог-файл в той же папке, где и конфигуратор - его потом на support@oko.tm). Подайте/уберите проводком "минус" на вход-2, что-то меняется в состоянии входа-2? Если - ДА, то вход-2 исправен - ищите закоротку в шлейфе к датчику или проверяйте сам датчик.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Геннадий
Допитливий
Повідомлень: 11
З нами з: 01 червня 2017, 09:52
Звідки: Киев

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення Геннадий »

boby писав:сегодня проверил (на последней версии ПО 7.2.8) прибор око-7с с настройками по умолчанию (выход-2 с функцией СИРЕНА) НЕ ПРОИСХОДИТ включение выхода-2 (он не выдает минус) при включении прибора (как с включенной перед этим охраной так и при выключенной охране).
Спасибо!
При выходе с функцией СИРЕНА такого действительно не происходит.
Такое в случае настройки выхода "обычный + управление звонком". Тоже, в общем-то, не особо приемлемый результат.
Настройки Вам выслал. Может это тампер тревогу дает, хотя я его в настройках выключил вроде.
Система собрана на столе для тестирования. Вместо датчиков герконы (кроме 4-й, она не задействована).

boby писав:по входу-2.
Все сделал. Напряжение не отличается от соседних входов, но так и не реагирует.
При визуальном осмотре на плате не очень хорошо выглядит VD9. Может в нем дело, он как раз напротив входа 2.
Ладно. После выходных все равно собирался к Вам за докупить реле (без него, как оказалось, сирену не подключить), заодно и плату захвачу, посмотрим на месте.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2680
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

VD9 - защитные диоды по входу-2. Если на его "средней ножке" напряжение около 0В, в кто время как на клемме входа около +12В, то видимо есть обрыв дорожки или пробой диода.
Надо завозить прибор на проверку/тестирование.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення ATV »

Для справки если кто столкнется с такой ситуацией: - перестала работать Android программа (нет ответа от сигнализации) и при настроенном отбое звонка хозяина отбой шел не сразу а через несколько звонков или могло вообще не отбивать звонок (вообще никаких действий со стороны сиги). Реакция на датчики полностью адекватна (сирена и звонок на хозяина). Счет пополняли вовремя.
На сиге установленной 2 месяца назад, симка от киевстара (вильни розмови+ регион2), примерно через месяц начались такие симптомы.
Выехал на место, подключился ноутом, все входы-выходы в норме. Стояла прошивка 7.2.6 - профилактически обновил до 7.2.8.
Вытащил симку, проверил баланс, все в норме но интернет почему то не работал хотя в тарифе он есть (200мб на месяц). На оператора дозвониться невозможно-все время отвечает робот (выберите меню и т.п.). Попытался через штатный браузер телефона выйти в инет - глухо. Где то с 5-ой попытки таки пустило. Переставил симку обратно в сигу-все заработало нормально. (пока возился с симкой сигнализация мин 20 стояла выключенная).

Я когда ехал туда изначально грешил на симку. Мораль басни - при выше описанных симптомах начинайте с проверки симки.
З.ы. где собака порылась хз, может совокупность факторов (обновление прошивки, постояла выключенная сигнализация, заскок симкарты).
ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення ATV »

Попутно 2 вопроса:
- возможно ли в перспективе обновление прошивки через меню конфигуратора?
- будет ли работать сига на тарифе "интернет-планшет" (возможность звонков отключена)?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2680
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

1. нет.
там загрузчик в виде "обычной флешки", тоесть никаких дополнительный програм (в том числе и конфигуратор) не нужно для обновления ПО. просто с "кнопкой" заходим в бутовую область, появляется диск в операционке, на который копируем необходимую прошивку как обычный файл, выходим с загрузчика (кнопкой или выктянуть/вставить кабель)

2. надо спрашивать у оператора, будет ли такой ТП работать НЕ в мобильном телефоне (оператор по ИМЕИ "видит", в каком устройстве сим-ка и принимает решение на обслуживание, в зависимости от своей внутренней политики). Естественно, что если ответ оператора - ДА, то будет без звонков, раз они заблокированы на этом ТП.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2680
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

ATV писав:...перестала работать Android программа (нет ответа от сигнализации) и при настроенном отбое звонка хозяина отбой шел не сразу а через несколько звонков или могло вообще не отбивать звонок (вообще никаких действий со стороны сиги). Реакция на датчики полностью адекватна (сирена и звонок на хозяина). Счет пополняли вовремя.
в КС при понижении баланса ниже 10 гр часто замечено пропадание того или иного сервиса, в том числе и гпрс, пока не пополнишь баланс гривен на 30 и выше, после чего сервисы восстанавливаются в полном объеме. Причем, если вставить сим-ку в телефон и сделать юссд-запрос на баланс *111#, то баланс может быть один (например, 9.56гр), а через личный кабинет на сайте оператора он иной, например, 0.87гр. Также в такие "непонятные моменты" баланс по юссд-ответу может отличаться от того, который говорит робобаба на 466. Причем ВСЕГДА в "такие моменты" по ююсд-запросу показывает баланс ВЫШЕ, нежели в иных системах.
Как-то не "централизовано" все это.

судя по описанным симптомам в приборе не был доступен сервер, возможно из-за гпрс услуги. в такие моменты к нему тяжело дозвониться так он регулярно пытается законнектиться к серверу и сбросить данные, которые потом и поступают на андроид-приложение. Этот процесс легко проверяется Конфигуратором на закладке Логирование (по инженерной информации в лог-файле все видно, а именно: пытается ли прибор установить связь с сервером или нет, передает на сервер или нет и пр.).

ПС.
в КС для использования сим-карт в гсм-приборах (не мобильный телефон) существует специальный ТП Датчик за 1гр/день, за которую есть некоторое количество минут, смс и гпрс. как правило, их с головой хватает для подобных сигналок.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-7S”