Сторінка 1 з 1
Підключення декількох LED
Додано: 23 лютого 2026, 12:11
Nikk
Задача: 8 дверей, 8 СМК, і відповідно над кожними дверима світлодіод (ознака постановки сигналізації під охорону).
Питання: як правильно це підключити (з точки зору навантаження на вихід LED, чи ще щось, чи потрібні резистори і які)
Re: Підключення декількох LED
Додано: 23 лютого 2026, 22:39
boby
доброго, тама на клемах лед-/+ на платі є обмеження струму через 2кОм - не вийде 8 ледів поцепити паралельно на цей вихід. юзайте довільний незадіяний вихід О1.3 (він типу ОК) загального призначення в режимі "СВІТЛОДІОД" (сетиться конфігуратором). до кожної точки індикації підведіть світлодіод (два провода - анод + та катод -). катоди усіх світлодіодів підключіть на вихід в режимі "СВІТЛОДІОД". анод КОЖНОГО світлоідода через резистор 2кОм (всього 8 резисторів) підєднайте на +12В.
Re: Підключення декількох LED
Додано: 26 березня 2026, 13:47
Nikk
Так, все запрацювало, дякую.
Наступне питання. Розділив кожну зону на групи і прив'язав до кожної групи свій світлодіод, щоб можна було керувати кожними дверима і було видно стан сигналізації. Для цього поставив режим роботи виходів, до яких підключено світлодіоди, в режим Відображення стану охорони групи (здається так). Нажаль, блимати перестали (як у простому режимі LED), а просто світяться.
Але. Коли під охороною - світяться яскраво, коли знято - світяться все одно, хоч і наполовину тускніше. Очевидно, із-за довгих зон там щось наводиться (якось проскакувало, що приблизно 2В), може із-за цього.
Потрібна порада, як зробити так, щоб при охороні світився світлодіод, а без охорони - точно не світився? (якби ще й блимав, було б клас, але, напевно, в такому режимі це неможливо).
Re: Підключення декількох LED
Додано: 11 квітня 2026, 21:20
boby
можна спробувати паралельно світлодіоду поставити резистор 1-2 кОм.