Придбав плату розширення для управління насосами в котельні. Розвів, підключив, зайнявся налаштуванням. І тут сюрприз - в конфігураторі відсутня можливість налаштування виходів плати розширення за розкладом і в режимі термостатування
Питання - реалізація управління виходами плат розширення за розкладом і температурою неможлива технічно, чи можна очікувати оновлення конфігуратора із дописаним функціоналом?
Робота плати розширення за розкладом та в режимі термостатування
Re: Робота плати розширення за розкладом та в режимі термостатування
згідно випадаючого списку виходів термостатування у властивостях адресних термодатчиків є можливість термостатування як для основних виходів, а також і для виходів плати розширення-1.
тобто, ТІЛЬКИ для виходів плати розширення з адресою 1 є така можливість. Нажаль, інші плати розширення-2,-3,-4 такої можливості не мають і не будуть мати за браком так званої "віртуальної еепром", відведеної з самого початку мапінгу загальної флеш-памяті проца для збергіання налаштувань приладу.
тобто, ТІЛЬКИ для виходів плати розширення з адресою 1 є така можливість. Нажаль, інші плати розширення-2,-3,-4 такої можливості не мають і не будуть мати за браком так званої "віртуальної еепром", відведеної з самого початку мапінгу загальної флеш-памяті проца для збергіання налаштувань приладу.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Робота плати розширення за розкладом та в режимі термостатування
З термостатуванням зрозуміло, дякую. А що стосовно управління виходами плат розширення за розкладом?
Re: Робота плати розширення за розкладом та в режимі термостатування
Розібрався. За розкладом можуть працювати лише плати розширення 1-2, в режимі термостатування - плата 1. Моя плата була під номером 3, тому не бачив меню Робота за розкладом.
Re: Робота плати розширення за розкладом та в режимі термостатування
на всіх не вистачило "віртуальної еепром", тому по чуть-чуть і не геть усім)
ПС.
поміняйте адреси плат (там джамперами на ній ставляться) так, щоб максимально можливо наблизитися до необхідного набору функцій. звісно ж, можуть бути такі випадки, що і того, що наразі є, все-рівно не вистачить. але ...
ПС.
поміняйте адреси плат (там джамперами на ній ставляться) так, щоб максимально можливо наблизитися до необхідного набору функцій. звісно ж, можуть бути такі випадки, що і того, що наразі є, все-рівно не вистачить. але ...
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Робота плати розширення за розкладом та в режимі термостатування
Так і зробив, все чудово працює. Поки що для управління насосами і котлами має вистачити дві плати розширення - на 8 виходів і друга 4 входи/4 виходи.