Пытаюсь на модуле oko-pro-x сконфигурировать проводные зоны в режиме "двух-зонный параметрический" через конфигуратор.
В инструкции написано что для этого нужно выполнить подключение шлейфа определенным образом и установить тип шлейфа "двух-зонный параметрический ОКО", однако в конфигураторе такая опция отсутствует как и пункт "Параметрический ОКО". Исходя из этого возникает вопрос возможно ли на этой плате настроить датчики в режиме "двух-зонный параметрический", если возможно то каким образом это сделать?
Настройка oko-pro-x
Re: Настройка oko-pro-x
В око-про-х нет параметрических двухзонных шлейфов. Там 16 аппаратно совмещенных входов/выходов
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Настройка oko-pro-x
Понятно. Спасибо.
Еще возник такой вопрос совместимы ли беспроводные датчики дыма (типа СТРАЖ М-501) и газа ( Страж М-502) с модулем RX-PRO-SMA ?
Еще возник такой вопрос совместимы ли беспроводные датчики дыма (типа СТРАЖ М-501) и газа ( Страж М-502) с модулем RX-PRO-SMA ?
Re: Настройка oko-pro-x
если радиодатчик на 433МГц ООК модуляция и кодировка Visonic PowerCode, то ДА.
но по общедоступному описанию ваших датчиков полная информация отсутствует. есть только что он 433МГц, а этого мало. Надо спрашивать у производителей этих датчиков)))
но по общедоступному описанию ваших датчиков полная информация отсутствует. есть только что он 433МГц, а этого мало. Надо спрашивать у производителей этих датчиков)))
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Настройка oko-pro-x
Есть ли защита от КЗ или (ограничение тока потребления нагрузкой) на выходах питания внешних датчиков OUT+ / OUT- , например если питающий кабель датчиков будет перерезан и произойдет замыкание этих линий , что произойдет с платой?
Re: Настройка oko-pro-x
Там стоит самовосстанавливающийся предохранитель на 1А
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса