Отображение состояния входа

Відповісти
Sashaua
Тихоня
Повідомлень: 8
З нами з: 30 травня 2018, 00:44

Отображение состояния входа

Повідомлення Sashaua »

Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией, подключил датчик газа (Вход №6) установил режим 27/7, режим тихий.
При просмотре через конфигуратор вижу,вход №6 норм.
Зображення

Через мобильное приложение, Кухня Газ норм

Зображення

Когда отправляю сообщение с запросом состояния прибора (111102) получаю
19/02/22,12:34:36
OHRANA ON
220V ON
TAMPER TREVOGA
NORMA
NORM
NORMA
NORMA
NORMA
Gas TREVOGA
z7 NORMA
z8 NORMA
T=+27C
ADC2: 0.0V
ADC3: 0.0V
OUTPUTS: 00000001
GSM: SREDNIJ
Почему в СМС сообщении состояние входа тревога ?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Отображение состояния входа

Повідомлення boby »

как вариант, именно такой текст смс установлен конфигуратором для состояния норма (нужен файл с реальными настройками прибора).
также не исключено, что смс, конфигуратор и приложение отображают срез состояния в разные моменты времени.
Перед этим были какие-либо изменения по этому входу?
После возникновения тревожного оповещения по этому входу происходит пауза (по умолчанию 30 сек) и состояние этого входа не анализируется и не изменяется, даже если он сразу же возвращается в норму. Лишь через паузу 30 сек появится НОРМА.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Sashaua
Тихоня
Повідомлень: 8
З нами з: 30 травня 2018, 00:44

Re: Отображение состояния входа

Повідомлення Sashaua »

Оце я олень, Семе такий текст в конфігураторі був, от туди я і неподивився. Дякую
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Отображение состояния входа

Повідомлення boby »

буває ... хто не працює, той не помиляється )))