Подключение сирены С-03-12
Подключение сирены С-03-12
Добрый день.Вопрос по сигнализации ДОМ-2 R2,для подключения сирены С-03-12 нужно ли приобретать модуль реле OKO-Relay или можно подключить без него.В старом ДОМ-2 было встроенное реле для сирены.
Re: Подключение сирены С-03-12
Лучше поставить реле. Если его нет в комплекте, то придется докупать. Уточните данный вопрос у менеджера по продаже.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Re: Подключение сирены С-03-12
на коммутационной плате в комплекте ДОМ-2 р2 есть одно реле общего назначения - его можно использовать либо для управления нагрузкой, либо для работы с сиреной. необходимо сделать подключение контакта 15 коммутационной платы на соответствующий выход контроллера око-7с.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Подключение сирены С-03-12
Правильно ли я подключил сирену на рисунке?
Re: Подключение сирены С-03-12
Сирена с-03=12В,в устройстве есть реле общего назначения,поддерживает ли оно 12вольт или только 220в?
Re: Подключение сирены С-03-12
управляющая обмотка реле на 12В, коммутирующие контакты реле будут работать и для коммутации нагрузки переменного тока 220В и для коммутации нагрузки постоянного тока 12В.
Ваша схема неработоспособная, так как вы включили нагрузку в "воздухе" (никогда не будет замкнутой цепи), тоесть по закону Ома ток через Сирену не пройдет )))
вот схема использования реле общего назначения на плате коммутации для работы с Сиреной (красным цветом показаны необходимые соединения). Судя по вашей фотке, перебросьте синий проводок контроллера с о1 на о2 (с настройками по умолчанию именно выход-2 в режиме "Сирена").
Ваша схема неработоспособная, так как вы включили нагрузку в "воздухе" (никогда не будет замкнутой цепи), тоесть по закону Ома ток через Сирену не пройдет )))
вот схема использования реле общего назначения на плате коммутации для работы с Сиреной (красным цветом показаны необходимые соединения). Судя по вашей фотке, перебросьте синий проводок контроллера с о1 на о2 (с настройками по умолчанию именно выход-2 в режиме "Сирена").
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Подключение сирены С-03-12
Спасибо за подробный схематический ответ .Собрал схему-все заработало!!!