Напряжение на выходе, при включении OKO-7S.

Відповісти
atomfreenet
Гість
Повідомлень: 1
З нами з: 15 травня 2022, 20:35

Напряжение на выходе, при включении OKO-7S.

Повідомлення atomfreenet »

Добрый день, подключаю к виходу 2 OKO-7S сервопривод, все работает, но есть один нюанс. При полном обесточивании прибора, а потом его включении приблизительно на 10 секунд появляться напражение на выходе контролера, сообственно в это время и срабатывает серовпривод чего не должно быть. Понимаю что аккумулятор спасает ситуацию, но и он может когда то отказать.
Это можно как то побороть?
Спасибо
oko7.jpg
oko7.jpg (236.53 Кіб) Переглянуто 906 разів
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Напряжение на выходе, при включении OKO-7S.

Повідомлення boby »

выход физически не выдает "напряжение", так он типа ОК. тоесть он выдает "минус". а то, что тестером вы видите "плюс" на выходе относительно минуса, так это не выход выдает - это проходит через нагрузку "плюс", когда выход выключен.

ПС.
у вас там стоит галка, что выход выдаест "минус" на 15 сек, если произошло нарушение в группе-1. если при включении прибора, появляется сработка датчика в групе-1, то выход будет выдавать импульс. видимо из-за этого и происходит срабатывание выхода при включении прибора.