Небольшой миниотчет по покупке-установке первой 7S в моих руках.
По упаковке-документации замечаний нет. Хотя в бумажном виде особо не читал, сразу скачал с сайта архив с ПО и документацией.
В будущем хотелось бы увидеть 7S в более презентабельной упаковке по типу S2.
Первым делом обновил прошивку, проблем не возникло. И установил плату в ИБП.
Далее обычный монтаж на обьекте (2 датчика движения, 2 открытия и 1 дыма+сирена). Отдельный респект за увеличенные клемные колодки. Настройка с ноутбука без проблем. Приложение на Android подхватило сигу через инет с полпинка.
Остановлюсь на субьективных впечатлениях и мыслях вслух.
Функционально брат близнец oko-u2.
3-я зона по умолчанию постановка-снятие. У меня туда сел датчик движения и я пару минут не мог понять о чем пыталась мне сказать сирена :) Логически постановка-снятие просится на крайнюю 1 или 4 зону. После смены режима в конфигураторе стало на свои места.
В закладке мониторинг. Тампер постоянно показывает тревогу. Отключил зону7. Больше не обращал на это внимания.
В Android приложении немного раздражала сигнализация событий с датчиков даже при снятой охране. Звуки не убираются и не отключаются. Не хватает pop-up извещения в трее androida (невольно сравниваю с аяксом). Неискушенному клиенту программа понравилась. За возможность убирать лишние пункты в меню и переименовывать отдельный +.
И снова лезет в голову мысль КОНФИГУРАТОР на андроиде-подключился шнурком к сиге и отпадает надобность везти ноутбук.
В целом к чему придраться не нашел. Рекомендую к установке, разница в цене с S2 небольшая а по функциональности намного выше.
Каких то характерных особенностей присущих только данной модели не обнаружил.
В общем ставлю твердую пятерку.

З.ы. тему создал для обсуждения данной модели: пожелания, баги и т.п.

З.з.ы. на 4 зону на круглосуточный режим посадил датчик дыма. Не успел проверить сброс датчика в исходное состояние при перезагрузке устройства.
Аватар користувача
m_p_p
Чудовий
Повідомлень: 314
З нами з: 25 грудня 2013, 14:34
Контактна інформація:

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення m_p_p »

Спасибо большое за тест и за объективные предложения!
Мысль о конфигураторе на Андройде давно уже и в наших хотелках.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

контроллер око-7с по функциональности и есть "близнец" с око-и2 (а также око-про), так как у них одинаковый тип микропроцессора, один общий проект исходного кода. Различия функциональности связаны лишь с различиями периферии - в око-7с она самая "бедная".
поскольку контроллер око-7с пришел "на замену" око-и, то для "комфортного перехода" постоянных клиентов был сохранен порядок назначений входов и их настройка, к чему многие уже привыкли с 2010 по 2016 )))
Так исторически сложилось в око, что вход-3 есть по умолчанию вход пост/снятия охраны (это еще от прибров око-2,-1,-0,-е, а затем и в око-и).

что касается отдельного входа "тампер вскрытия прибора", то функционально он реализован на одном из трех аппаратных аналоговых входов, поэтому у него тревога - это "обрыв плюса". Предполагается, что в большинстве случаев контроллер будет в боксе, с тампером его вскрытия.

что касается конфигуратора на андроиде, то технически это можно реализовать через интернет, используя транзитом тср-сервер око (так сейчас работает решение взаимодействия прибора и андроид-приложения через интернет).

Что касается прямого кабельного подключения прибора к телефону, то тут есть "ньюансы": юсб-порт прибора не может работать в режиме "хоста" (как ПК), тоесть он не поддерживает режим USB-OTG. Поэтому к мобильнику необходимо будет дополнительно докупать "USB OTG" переходник, через который уже подключать сам прибор через стандартный микроюсб-юсб кабель. И еще есть "ньюанс" - не все модели смартфонов поддерживают "USB OTG" переходник.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
tinivini
Допитливий
Повідомлень: 44
З нами з: 08 травня 2016, 01:36

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення tinivini »

Добрый день!
Может не совсем в правильной теме пишу, уж извините.
Хотел уточнить, назначение разъема Х21 на U2 и 7S одинаковое? а то к 7S схемы нет.
Плюс видел на одном сайте что есть 7S на зеленом текстолите, там разъем этот вдоль кромки платы расположен. А есть на синем, и там уже 2 разъема Х1 и Х21, и расположены перпендикулярно кромке. Х1 несет какую-то полезную нагрузку?
Смотрел на фотку зеленой платы, и в спешке по невнимательности запаял по одной ноге с каждого разъема :roll:
Зображення
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

назначение разъема Х21 на U2 и 7S одинаковое - для служебных целей.
разъем Х1 на "синей" плате также служебный (на око-и2 его нет) - он идет на 11,12 ноги гсм-модуля (см. его даташит).
первая партия око-7с была на "зеленой" плате - там еще не было разъема Х1.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
urganos
Допитливий
Повідомлень: 12
З нами з: 05 березня 2015, 19:39

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення urganos »

Подскажите каким образом сигнализация обнаруживает пропажу 220 В, при использовании блока бесперебойного питания с аккумулятором?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

анализ 220В ведется по изменению напряжения питания контроллера.
обычно ББП, например ББП-20, выдает в нагрузку (на контроллер) напряжение около 14В при наличии 220В, а когда 220В выкл, то напряжение падает ниже 13В (до напряжения резервной АКБ). Вот по этому переходу и ведется анализ. с настройками по умолчанию в око-7с это "пороговое значение" установлено в значение 13.1В.

ПС.
если вы используете "навороченный" ББП со стабилизацией напряжения в нагрузку независимо от 220В, то с ним оповещение о 220В рабоать не будет по данному алгоритму. В этом случае вам придется задействовать отдельную "круглосуточную, тихую" зону контроллера, которая будет управляться контактами самого дешевого реле с обмоткой на 220В.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
urganos
Допитливий
Повідомлень: 12
З нами з: 05 березня 2015, 19:39

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення urganos »

Здраствуйте. У меня вопрос по тачмемори. Приобрел прибор и на схеме указано, что считыватель подключается напрямую к контактам разьема х7. Данный модуль https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... o-ibutton/ для работы ключей не требуется?
Аватар користувача
m_p_p
Чудовий
Повідомлень: 314
З нами з: 25 грудня 2013, 14:34
Контактна інформація:

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення m_p_p »

Не требуется. Но если хотите обезопасить плату от внешних воздействий, например электрошокера к считывателю, то можете использовать ее.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
urganos
Допитливий
Повідомлень: 12
З нами з: 05 березня 2015, 19:39

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення urganos »

Понял. Спасибо