Сторінка 3 з 3
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Додано: 27 квітня 2019, 16:37
boby
в принципе, техническая возможность такой реализации есть, но это дело не "пяти минут" (
у вас все 4 выхода основной платы заняты "имитацией присутствия и синхронизация с радиорозетками"?
может есть свободный?)
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Додано: 27 квітня 2019, 21:05
Igodor
Три под эти функции задействованы. Только один из 4 занят другим - термостатированием. Нужно еще
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Додано: 09 травня 2019, 22:52
boby
Igodor писав:Можно ли доработать прошивку OKO-U2 для возможности выбора в качестве выхода термостатирования выходы платы расширения ?
выложена для тестирования следующая версия ПО 2.4.0 для платы око-и2.
Добавлен режим термостатирования выходов платы расширения-1 по адресным температурным датчикам.
смс-команда
123460test240.bin
конфигуратор 1.4.0 тут
http://ok.webhop.net/update/configurator.zip
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Додано: 11 травня 2019, 19:55
Igodor
Спасибо
boby за обновление ПО 2.4.0.
То, чего мне не хватало. Протестировал.
Термостатирование для выходов платы расширения-1 работает
p.s.
boby таки инженер
, причём главный.