Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Столкнулся с анологичной ситуацией. Вышел из положения другим способом, а точнее:
Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
Заглушил на минус, сообщения пропали. Занятно
Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
Заглушил на минус, сообщения пропали. Занятно
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
А можно подробней объяснить - что заглушили и на какой минус ?JDE писав: Заглушил на минус, сообщения пропали.
Неиспользуемые входы платы расширения ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Вход номер 3 основной платы закоротил на общий минус(gnd).
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Так вход 3 использовался или нет ? Если нет, то при простом шлейфе в инструкции рекомендуется закорачивать неиспользуемые входы.JDE писав: Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
изначально контроллеры OKO-U2 шли с более бюджетным драйвером RS485 типа "Open Fail-Safe", а позже уже шли с более дорогим и надежным драйвером типа "True Fail-Safe". В первом случае разница потенциалов между линиями А и В интерфейса RS485 в случае отсутствия внешних, так называемых, "резисторов смещения" могла "плавать" и не всегда был виден "стартовый бит".
Всякие "манипуляции" с заземлением входов контроллера - это из разряда "танцы с бубном" )))
В подобных случаях много чего зависит от топологии разведенных проводных зон и прочее. То есть, у вас чисто случайно вышло усугубить "уплывание" разницы потенциалов между А и В, и тем самым "стабилизировать" ситуацию. В других случаях это может и не помочь, или помочь могло заземление нечто иного.
Кардинальное решение проблемы неустойчивой работы RS485 - это замена в контроллере "бюджетного" драйвера RS485 на новый, дороже и надежней. кстати, производитель это делает безплатно )
Всякие "манипуляции" с заземлением входов контроллера - это из разряда "танцы с бубном" )))
В подобных случаях много чего зависит от топологии разведенных проводных зон и прочее. То есть, у вас чисто случайно вышло усугубить "уплывание" разницы потенциалов между А и В, и тем самым "стабилизировать" ситуацию. В других случаях это может и не помочь, или помочь могло заземление нечто иного.
Кардинальное решение проблемы неустойчивой работы RS485 - это замена в контроллере "бюджетного" драйвера RS485 на новый, дороже и надежней. кстати, производитель это делает безплатно )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Отправил производителю с пометкой замена драйвера. Получил обратно сказали была на диагностике 4 дня сбоев нет. Подключил через 3 минуты сбой (потеря связи с платой 1) по логу ничего сказать не могут, сбой видят но причина не ясна. Выложу лог здесь может вы разберетесь.
- Вкладення
-
- ___log_18-02-2019-10-26-18.rar
- сбой 10:45
- (3.02 Кіб) Завантажено 266 разів
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
ну это не есть лог на стороне прибора (локально через кабель), это пакеты полученные от прибора при удаленном коннекте конфигуратора с прибором через интернет. но тем не менее, тут видно, что действительно почти на минуту пропадали данные от платы расширения-1.
чтобы сузить круг поиска проблемы надо знать следующее:
1) на тестирование в офис высылали и контроллер око-и2 и плату расширения? ведь проблема может быть как в контроллере так и в плате расширения.
2) какое физическое соединение между контроллером и платой расширения (длина линии, кабель) ? на линии только эта плата расширения-1 и все ?
3) во время "пропадания связи с платой" как ведет себя светодиод на плате расширения? когда приходит запрос на плату расширения, то делает вспышку светодиод (где-то пару раз в секунду). Если вспышка есть, то тогда контроллер "не видит" ответа от платы, а если вспышка пропадает, то плата "не видит" запросов от контроллера.
чтобы сузить круг поиска проблемы надо знать следующее:
1) на тестирование в офис высылали и контроллер око-и2 и плату расширения? ведь проблема может быть как в контроллере так и в плате расширения.
2) какое физическое соединение между контроллером и платой расширения (длина линии, кабель) ? на линии только эта плата расширения-1 и все ?
3) во время "пропадания связи с платой" как ведет себя светодиод на плате расширения? когда приходит запрос на плату расширения, то делает вспышку светодиод (где-то пару раз в секунду). Если вспышка есть, то тогда контроллер "не видит" ответа от платы, а если вспышка пропадает, то плата "не видит" запросов от контроллера.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
По логу понял сделаю новый.
На тестирование ездили обе платы.
Подключены сигнальным кабелем отрезком 10-15 см. На линии только плата расширения.
Во время сбоя светодиод на плате расширения не моргает.
На тестирование ездили обе платы.
Подключены сигнальным кабелем отрезком 10-15 см. На линии только плата расширения.
Во время сбоя светодиод на плате расширения не моргает.
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
дивина (
что-то тут не так ...
ведь не может же быть такое, что в офисе за 4 дня ни "одного обрыва", а у вас буквально каждые несколько минут это происходит.
и условия у вас "идеальные" - очень короткая линия, на которой только одна плата расширения.
может вы какую-то закономерность заметили, например, потеря связи происходит при каких-то определенных действиях?
и еще: от чего именно питается контроллер и плата расширения, какое именно напряжение питания поступает на плату расширения и не меняется ли оно, когда возникает проблема? подключено ли что-то к плате расширения (реле, датчики и прочее)?
что-то тут не так ...
ведь не может же быть такое, что в офисе за 4 дня ни "одного обрыва", а у вас буквально каждые несколько минут это происходит.
и условия у вас "идеальные" - очень короткая линия, на которой только одна плата расширения.
может вы какую-то закономерность заметили, например, потеря связи происходит при каких-то определенных действиях?
и еще: от чего именно питается контроллер и плата расширения, какое именно напряжение питания поступает на плату расширения и не меняется ли оно, когда возникает проблема? подключено ли что-то к плате расширения (реле, датчики и прочее)?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2
Есть набор термодатчиков, подключенных к OKO-U2.
Есть потребность использовать их для термостатирования. Но выходы термостатирования можно использовать только с основной платы.
Они все заняты. Есть свободные выходы на плате раширения. Перебросить выходы основной платы на плату расширения не могу, т.к. для её выходов отсутствует тот функционал, который есть для выходов на основной плате - имитация присутствия и синхронизация с радиорозетками.
Можно ли доработать прошивку OKO-U2 для возможности выбора в качестве выхода термостатирования выходы платы расширения ?
Есть потребность использовать их для термостатирования. Но выходы термостатирования можно использовать только с основной платы.
Они все заняты. Есть свободные выходы на плате раширения. Перебросить выходы основной платы на плату расширения не могу, т.к. для её выходов отсутствует тот функционал, который есть для выходов на основной плате - имитация присутствия и синхронизация с радиорозетками.
Можно ли доработать прошивку OKO-U2 для возможности выбора в качестве выхода термостатирования выходы платы расширения ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше