Тестирование с помощью конфигуратора

Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення Igodor »

Вполне допускаю, что виноват не конфигуратор или ОКО, а нестабильная работа виртуального COM-порта а Windows. Просто тогда не было времени и желания разбираться. Просто передергивал USB-шнурок и перезапускал конфигуратор.
Igodor писав:может нужно было снизить скорость виртуального COM-порта в Windows. Сейчас данная проблема для меня уже не актуальна, и думаю вопрос можно закрыть.
А файлы конфигурации смотрели ? Есть замечания ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення Igodor »

boby писав: более того, в 4-ом файле видно, как 5 раз делался звонок, поднятие, дтмф-управление и все было успешно.
тоесть не совсем понятно или даже вовсе не понятно, когда и при каких обстоятельствах вываливается конфигуратор (((
4-й файл - это как раз проверка работы в "боевой" конфигурации на даче. Он был самым длительным - более часа.
Кстати, может стоит в лог выводить в каждую строку время событий. А то сложно по нему потом ориентироваться без привязки к времени.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення boby »

для вывода в логфайл времени необходимо как минимум подымать функцинальность RTC (часы реального времени) в приборе, но самое главное необходимо внедрять какие-то механизмы их синхронизации с настоящим реальным временем (NTP-сервер, используя гпрс, или к примеру пользователь через смс задает и прочее).
аппаратная возможность RTC (часы реального времени) еть, но после пропадания/появления питания прибора необходима их синхронизация.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення boby »

Igodor писав: А файлы конфигурации смотрели ? Есть замечания ?
к конфигурации замечаний как-бы и не должно быть.
если есть возможность что-то поменять/подстроить или вкл/выкл, то никто не может запретить это сделать под какаим-либо предлогом, даже если некая конфигурация покажется вовсе нелогичной из неких соображенией того, кто на нее смотрит. Возможно тот, кто ее делал, именно вот так и задумывал )))

главное - это понимать, дейстивтельно ли прибор делает именно тот алгоритм, который выставлен конфигуратором и нет ли при данной конфигурации каких-то явных багов/глюков, которые нарушают/противоречат или приводят прибор в функциональную непригодность при этой установленной конфигурации.

ПС.
вы действительно делаете режим термостатирования с температурой +3С на выходе-4 (или радиорозетке-4) по адресному термодатчику-4 ?
и действительно ли вы используете 60 секундное включение выхода-1 (радиорозетки-1) по команде пользователя (дтмф или смс) ?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення Igodor »

boby писав:для вывода в логфайл времени необходимо как минимум подымать функцинальность RTC (часы реального времени) в приборе, но самое главное необходимо внедрять какие-то механизмы их синхронизации с настоящим реальным временем (NTP-сервер, используя гпрс, или к примеру пользователь через смс задает и прочее).
аппаратная возможность RTC (часы реального времени) еть, но после пропадания/появления питания прибора необходима их синхронизация.
Речь шла о выводе в лог времени с компьютера, на котором запущен конфигуратор. На нём то RTC уже идут и выставлены :lol:
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення Igodor »

boby писав: нет ли при данной конфигурации каких-то явных багов/глюков, которые нарушают/противоречат или приводят прибор в функциональную непригодность при этой установленной конфигурации.
Именно это я и хотел узнать. Понятно, что вы не знаете моей постановки задачи, но ведь и я не знаю логики отработки всех настроек в ОКО.
boby писав: вы действительно делаете режим термостатирования с температурой +3С на выходе-4 (или радиорозетке-4) по адресному термодатчику-4 ?
и действительно ли вы используете 60 секундное включение выхода-1 (радиорозетки-1) по команде пользователя (дтмф или смс) ?
Термодатчик-4 и выход-4 - это подогрев самой централи ОКО. С целью продления жизни аккума. Т.к. установлена практически на улице.
Выход-1 - ручное включение сирены, т.к. нет команды ручного её включения.

ПС. Опа. Спасибо, что задали вопросы. Полез в сохранённую конфигурацию и увидел, что забыл включить птички на режим "тихий" для охранных датчиков. Именно так и планировал на этот сезон, чтобы посмотреть, сколько будет ложных срабатываний.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення boby »

Igodor писав: Речь шла о выводе в лог времени с компьютера, на котором запущен конфигуратор. На нём то RTC уже идут и выставлены :lol:
ааа, понятно.
в принципе можно добавить, чтобы сам конфигуратор с каким-то периодом (например, каждую минуту) делал еще и свои "вставки" в лог-файл с временем ПК, на котором он запущен.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення Igodor »

В связи с появлением "Программы «OKO-online»" (спасибо неутомимому boby :!: ) резонно возникает вопрос.

В настройках конфигуратора на закладке GPRS по передаче данных на сервер можно задавать два сервера. Но раньше был задан один.
Какая логика работы ОКО-И2, если задать второй сервер ? Это резервный сервер или передача данных будет идти на два сервера одновременно ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення boby »

это резервный адрес сервера. При пропадании связи по первому адресу прибор попытается перейти на второй, после потери (или неудачи) снова на первый и т.д.
это поле появилось с добавлением протокола "UDP VPN Лунь-7", который используется в профессиональных охранных централях, где на строне ПЦН идет аппаратное резервирование (1+1) гпрс-модемов, принимающих данные от объектовых приборов. Вот для них есть актуальным указывать два адреса.
Что касается сервера око, то нет никакого резервирования. Но поле доступно, так как кто-то может развернуть свой сервер для приема данных с резервированием, ведь протокол око открытый.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Тестирование с помощью конфигуратора

Повідомлення Igodor »

Да, жалко.

Значит или "OKO-online" использовать или Андроид-приложение.
Одновременно не получится :(
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U2”