На выходе о4 минус при снятии с охраны.
На выходе о4 минус при снятии с охраны.
Добрый день.
Помогите реализовать функцию появления минуса на контакте четвертого выхода(либо как вариант на любом другом контакте) при снятии системы с охраны.
Объясню зачем он мне нужен. Хочу организовать охрану с функцией постановки\снятия охраны ключами iButton. Считыватель для ключей расположить внутри помещения не представляется возможным, потому как хочу установить для запирания двери электро засов, такой что при отсутствии питания будет в закрытом положении. Но так как есть вероятность того что считыватель злоумышленники могут повредить электрошокером, а вмести с ним и сам контролер разумно было бы реализовать защиту на двух реле. Первое реле управляет самим замком. Тобишь при постановке на охрану на него подается минус с первого выхода, контакты управления плюсом питания электро замка размыкаются и замок автоматически сам закрывается. Второе реле нужно для обрыва управляющего плюса реле №1. Тобишь при охране его контакты нормально разомкнуты, а при снятии с охраны на него подается минус(тот который мне и нужен) и его контакты замыкаются.
Суть такова что если прибор "потухнет" реле №1 обесточится и замкнется, на электро замок пойдет управляющий плюс, но также при "потухшем" приборе реле №2 так и останется разомкнутым и естественно замок останется без управляющего плюса . Соответствеено проникнуть в помещении без спец инструмента и шума не получится.
Помогите реализовать функцию появления минуса на контакте четвертого выхода(либо как вариант на любом другом контакте) при снятии системы с охраны.
Объясню зачем он мне нужен. Хочу организовать охрану с функцией постановки\снятия охраны ключами iButton. Считыватель для ключей расположить внутри помещения не представляется возможным, потому как хочу установить для запирания двери электро засов, такой что при отсутствии питания будет в закрытом положении. Но так как есть вероятность того что считыватель злоумышленники могут повредить электрошокером, а вмести с ним и сам контролер разумно было бы реализовать защиту на двух реле. Первое реле управляет самим замком. Тобишь при постановке на охрану на него подается минус с первого выхода, контакты управления плюсом питания электро замка размыкаются и замок автоматически сам закрывается. Второе реле нужно для обрыва управляющего плюса реле №1. Тобишь при охране его контакты нормально разомкнуты, а при снятии с охраны на него подается минус(тот который мне и нужен) и его контакты замыкаются.
Суть такова что если прибор "потухнет" реле №1 обесточится и замкнется, на электро замок пойдет управляющий плюс, но также при "потухшем" приборе реле №2 так и останется разомкнутым и естественно замок останется без управляющего плюса . Соответствеено проникнуть в помещении без спец инструмента и шума не получится.
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
Частично можно решить поставленную задачу командой *#49, но в таком случае реле №2 будет под постоянным питанием. И только при обесточивание прибора реле будет размыкатся. А если бы можно было организовать появлением минуса при снятии охраны, то можно было обойтись одним реле.
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
в назначении требуемого выхода поставьте "индикация состояния охраны ГРУПП", укажите ГРУППЫ (например, все), используйте НЗ контакты вашего реле, подключенного к этому выходу. Вот и будет при ВЫКЛ охране реле ВЫКЛ и через НЗ пойдет "минус", а при ВКЛ охране, реле ВКЛ и "минус" пропадет
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
Ну а предположим что прибор как то выведут из строя или он сам потухнет при слабом напряжении акумулятора. Соответственно реле обратно замкнется, через его НЗ контакты пойдет минус на управление замка и он откроется)))). А мне нужно чтобы замок оставался закрытым(так сказать последний рубеж). Для этого было бы неплохо сделать галочку инверсии управляющего выхода(чтоб при снятии с охраны на выходе не пропадал минус, а наоборот появлялся).
При наличии такой функции можно было бы даже организовать "вежливую подсветку" коридора\прихожей.
При наличии такой функции можно было бы даже организовать "вежливую подсветку" коридора\прихожей.
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
ага. здесь режим "инверсия" выхода не помешает, но сейчас по идее это решается по быстряку еще одним реле
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
Ну да, при помощи команды *#49. Но в таком случае реле №2 будет под постоянным питанием с НЗ контактами и только при выходе прибора из строя или при его обесточивании реле будет размыкатся.
Но возможно для программиста не составит большого труда добавить такую функцию в следующую версию прошивки.
Но возможно для программиста не составит большого труда добавить такую функцию в следующую версию прошивки.
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
Купил электро замок фирмы yli. Он управляется слаботочным входным минусом. Тобишь получается при наличии вышеописанной функции реле были бы вообще не нужны.Виталий писав: А если бы можно было организовать появлением минуса при снятии охраны, то можно было обойтись одним реле.
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
За инверсный сигнал на выходах огромное спасибо! Теперь получился практически идеальный контроллер с полноценной возможностью управления различными электрозамками.
Re: На выходе о4 минус при снятии с охраны.
Учтите что в момент пуска замок потребляет до 1 ампера. Поэтому включать без доп.реле напрямую на выход я бы не советовал. Уже обжегся на этом, пробитые реле выхода (причем не сразу, через неделю а то и месяцы после монтажа).Виталий писав:Купил электро замок фирмы yli. Он управляется слаботочным входным минусом. Тобишь получается при наличии вышеописанной функции реле были бы вообще не нужны.Виталий писав: А если бы можно было организовать появлением минуса при снятии охраны, то можно было обойтись одним реле.