Ложное срабатывание зон через раширитель Cross

Відповісти
Boris
Гість
Повідомлень: 1
З нами з: 04 березня 2014, 15:34

Ложное срабатывание зон через раширитель Cross

Повідомлення Boris »

Добрый день!
Начало моей темы находиться по ссылке http://oko.forum24.ru/?1-2-15-00000209- ... 1380313969
Если коротко: периодически было срабатывание зон 4 и 8 (через расширитель ОКО Cross), но логики и какой-то системы нет.
Я все-же добрался до обьекта, померял напряжение на входах, результат такой:
когда обе зоны в разрыве, то напряжение должно быть выше 2.5В, у меня 3.7 В
когда зона-8 на минусе, а зона-4 в обрыве, то тогда напряжение должно быть между 2.5В и 1.8В, у меня 2.1 В
когда зона-4 на минусе, а зона-8 в обрыве, то тогда между 1.8В и 1.4В, у меня 1.67 В
когда обе зоны на минусе, то тогда ниже 1.4В, у меня 1.25 В
Как я понял все в пределах нормы. На данный момент перекинул эти два входа на вход 6 и вход 7. Пока будем наблюдать, позже отпишусь о результатах. Если проблем в течении 2-3 месяцев не будет, то я так полагаю, что проблема была в самой плате ОКО-кросс.
Спасибо.
Відповісти