мониторинг управления температуры в помещении

Відповісти
Evgenий
Допитливий
Повідомлень: 26
З нами з: 25 лютого 2014, 14:57

мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення Evgenий »

Имеется прибор OKO-U и один датчик температуры 18B20. Необходимо только мониторить температуру в помещении по запросу + автооповещение при изменении заданных t показателей, без охраны и управления чем-либо. Можно ли подключить этот датчик, какую выбрать конфигурацию ПО? Спасибо.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення boby »

необходима стандартная заводская прошивка (версия 3.7).
подключите один адресный термодатчик 1820 к разему Х8 платы око-и, позвоните на прибор, после поднятия трубки наберите на клавиатуре мобильника
*#91 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №1

с помощью смс-команд установите необходимые Тмин, Тмакс для вашего датчика номер 1

12349*NTEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1820 номер N (N=1,2,3,4,5), при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1…-8, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение для всех датчиков 5˚С (005). Пример, 12349*1010,9*2-05 установить для датчика №1 Тмин=10˚С, а для датчика №2 Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.

12349#NTEM установить пороговое значение температуры Тмакс внешнего датчика DS1820 номер N (N=1,2,3,4,5), при переходе которой
происходит sms-оповещение на Хозяина-1…-8, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, 060, 120 (три символа!!!).
Заводское значение для всех датчиков 40˚С (040). Пример, 12349#4035,9#5100 установить для датчика №4 Тмакс=35˚С, а для датчика №5 Тмакс=100˚С. Диапазон -55 … 125.


запросить показания Т можно с помощью смс-команды
123490 прибор отошлет sms-ответ с информацией от датчиков температуры DS1820 №1,2,3,4,5.

или с помощью дтмф-команды
*#90 SMS-ответ с информацией от датчиков температуры DS1820 №1,2,3,4,5

РС.
в случае использования безадресного термодатчика 1821 все намного проще:
1) подключить термодатчик на разъем Х8
2) установить Тмин, Тмакс

123461TEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1…-8, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 5˚С (005). Пример, 123461010 установить Тмин=10˚С, 123461-05 установить Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.

123462TEM установить пороговое значение Тмакс температуры внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1…-8, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 040, -07, 005, 065 (три символа!!!). Заводское значение 40˚С (040). Пример, 123462030 установить Тмакс=30˚С, 123462009 установить Тмакс=9˚С. Диапазон -55 … 125.


3) сделать смс-запрос 123402 или дтмф-запрос *2 - в ответе будет состояние прибора, включая показания термодатчика 1821
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Evgenий
Допитливий
Повідомлень: 26
З нами з: 25 лютого 2014, 14:57

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення Evgenий »

Входы i1, i2, i3, i4 закнуть на "-" минус? программно отключить их нельзя?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення boby »

нельзя, но для вас это и не актуально ибо у вас не задействаваны входа под датчики и вы НЕ пользуетесь ВКЛ/ВЫКЛ охраны.
У вас круглосуточный контроль за одним датчиком температуры и смс-оповещение о пересечении установленных для него Тмин и Тмакс
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Den81
Тихоня
Повідомлень: 7
З нами з: 05 жовтня 2015, 23:26

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення Den81 »

Здравствуйте, подскажите можно ли как то через реле подключить электронагревательный прибор и управлять его алгоритмом работы. Если подробнее то надо чтоб электро батарея держала в комнате нужную темп, и в идеале будет если через интернет я смогу управлять всем процессом .спс
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення boby »

к плате око-и со стандартной заводской прошивкой можно подключить термодатчик DS1821 и через соответствующую смс-команду установить необходимую температуру, после чего выход-3 будет работать в режиме термостата (поддрежания установленной температуры). Ну а далее к выходу-3 подключить соотвтевующее реле для коммутации вашей нагрузки (обогреватель).

а вот "управления все этим процессом через интернте", к сожалению, нет.

РС.
посмотрите в сторону готового решения для вашей задачи
http://oko.plys.kiev.ua/oko-domovoi.htm
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Den81
Тихоня
Повідомлень: 7
З нами з: 05 жовтня 2015, 23:26

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення Den81 »

а настроить этот выход 3 можно так чтоб он держал нужную темп например только вечером?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення boby »

нельзя :-(
к тому же не совсем ясно, в каком именно состоянии он должен быть "не вечером" ?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Den81
Тихоня
Повідомлень: 7
З нами з: 05 жовтня 2015, 23:26

Re: мониторинг управления температуры в помещении

Повідомлення Den81 »

плохо... значит куплю терморегулятор китайский...
не плохо было бы реализовать такую опцию, можно было ло бы делать умный дом.
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U”