Сторінка 1 з 1

вопрос по дополнительным зонам

Додано: 04 вересня 2019, 16:59
михаил
добрый день! Когда-то для организации 8 зон у вас был очень неплохой модуль око-крос. Сейчас получается, если мне надо больше чем 4 зоны и все выходы, то мне надо или делать самому плату расширения для ОКО-ЕХ, ОКО-7S, или покупать дорогой модуль ОКО-PRO-X для организации дополнительных входов и выходов. Может быть продолжить выпускать око-кросс?

Re: вопрос по дополнительным зонам

Додано: 04 вересня 2019, 17:12
boby
на том "чудо-модуле" были всего лишь резисторы для организации двух-зонного шлейфа. эти резисторы можно было ставить и без этой платы в конце шлейфа.
в контроллерах око-ех и око-7с можно конфигуратором установить в настройках проводной зоны "двух-зонный параметрический шлейф око", подключение резисторов для такого типа шлейфа показано в инструкции. вышеупомянутой "чудо-платы" для этого не нужно.

также для контроллера око-ех можно подключить на 485-интерфейс еще отдельный расширитель входов (до 4 штук)
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... -8-vhodov/

в око-7с такого интерфейса нет

Re: вопрос по дополнительным зонам

Додано: 04 вересня 2019, 17:19
boby
михаил писав:Может быть продолжить выпускать око-кросс?
нельзя. в прежних контроллерах "двухзонный шлейф" не контролировал КЗ и ОБРЫВ шлейфа.
в новых контроллерах око-7с, око-ех "параметрический двухзонный шлейф" дополнительно контролирует КЗ и ОБРЫВ шлейфа, кроме как НОРМА/ТРЕВОГА датчиков-1,-5.
поэтому резисторы надо ставить непосредственно на датчиках и в конце шлейфа.
если же вы "перенесете" эти резисторы на "чудо-плату", которая будет стоять возле контроллера в боксе, то теряется весь смысл контроля КЗ и ОБРЫВ шлейфа. то есть, шлейф к датчику в данном случае можно будет закоротить и его состояние всегда будет НОРМА.
контроль КЗ и ОБРЫВ шлейфа в таком случае будет лишь на коротком "десятисантиметровом" участке внутри бокса между "чудо-платой" и контроллером )))