Самовільне зняття системи з охорони
Самовільне зняття системи з охорони
Добрий день. Система "ОКО-ДІМ" успішно працює близько 5 років. На протязі останніх двох тижнів було 3 або 4 випадки самовільного зняття з охорони, про що приходило СМС. Посторонніх осіб на обєкті не було. Після відновлення охорони через мобільний телефон все ОК і приходить СМС про постановку на охорону. Яка може бути причина? Дякую.
Re: Самовільне зняття системи з охорони
бажано знати прошивку гсм-контролера - смс-запит на прилад 123408
що приходить у відповідь?
Як варіант - до приймача випадково підвязався "чужий" бездротовий передавач (наприклад чийсь радіобрелок від авто на 433МГц), тому приймач і реагуе на нього.
Можна спробувати стерти в приймачеві усі радіодатчики та заново ії туди запрограмувати.
Якщо не допоможе, то тоді прилад треба до нас - зальемо саме в проц радіоприймача його останню прошивку, може це з цим повязано
що приходить у відповідь?
Як варіант - до приймача випадково підвязався "чужий" бездротовий передавач (наприклад чийсь радіобрелок від авто на 433МГц), тому приймач і реагуе на нього.
Можна спробувати стерти в приймачеві усі радіодатчики та заново ії туди запрограмувати.
Якщо не допоможе, то тоді прилад треба до нас - зальемо саме в проц радіоприймача його останню прошивку, може це з цим повязано
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Самовільне зняття системи з охорони
цікава тема