работа выходов

Відповісти
cfghjyjd
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 29 червня 2016, 20:23

работа выходов

Повідомлення cfghjyjd »

необходима работа выхода - вкл. при постановке на охрану, откл. при снятии
выход используется для управления реле отключения всех электроприборов при постановке на охрану
раньше была ОКО -1W там была такая возможность, есть ли это в ОКО- PRO ?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: работа выходов

Повідомлення boby »

Да, есть такая возможность.
Через "Конфигуратор" в свойствах необходимого выхода установите режим "индикатор состояния охраны ГРУПП" и укажите необходимые группы (можно поставить все группы-1...-8). Когда все указанные группы будут сняты с охраны, то выход уберет "минус", а если хоть одна из указанных групп будет под охраной, то выход выдает "минус".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: работа выходов

Повідомлення Igodor »

А если на этом выходе с режимом "индикатор состояния охраны ГРУПП" у меня стоит радиорозетка.
Будет она работать при постановке\снятии с охраны ? А то в конфигураторе при смене режима выхода с обычного окно кода радиорозетки исчезает.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: работа выходов

Повідомлення boby »

не будет.

тут только сплит (полное разделение) проводных выходов и радиорозеток будет более понятным, удобным и незпутанным для пользователя, и естественно, это будет дополнительным/расширенным функционалом прибора.

ПС.
работы идут в этом направлении )))
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
sasha_slob
Гість
Повідомлень: 1
З нами з: 14 серпня 2017, 18:55

Re: работа выходов

Повідомлення sasha_slob »

какие типы дополнительных реле можно подключить на работу выходов. попытался подключить реле для автомобилю, но они не срабатывают, видимо не походят по току. есть ли готовые платы расширения для подключения к управляемым выходам на 6 или 8 реле, у меня только 2 , которые установлены в системе.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: работа выходов

Повідомлення boby »

подойдут любые 12В реле, ток обмотки которых не более 100 мА. один конец обмотки реле на +12В, а второй конец обмотки реле на выход контроллера (выход подает минус при включении и убирает минус при выключении). Это и показано в инструкции (раздел "Пример блок-схемы соединения").
Также не забудьте защитные диоды от ЭДС самоиндуции обмотки реле. Если их неверно подключить (перепутать полярность), то можно убить ключ выхода )))

готовая сборка платы коммутации свободно продается на рынке, например, тут
https://ceiba.com.ua/p197445938-relejni ... ikach.html
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти