Питание от аккумулятора

Відповісти
UY2ZA
Допитливий
Повідомлень: 13
З нами з: 12 липня 2015, 07:05

Питание от аккумулятора

Повідомлення UY2ZA »

В инструкции есть пример SMS сообщения от устройства при разряде аккумулятора ниже какого-то значения.
А какого значения? И как эта величина устанавливается?
Мне важно так как планируется питание только от аккумулятора.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Питание от аккумулятора

Повідомлення boby »

если внешнее напряжение питания прибора падает ниже 11.2В (значение по умолчанию - устанавливается только конфигуратором), то приходит смс, как показано в примере инструкции ...
Пример SMS-сообщения при разряде аккумулятора питания прибора
RAZRJAD AKKUMULJAT. 11.1V где 11.1В – напряжение АКБ

перед этим напряжение питания прибора должно быть выше 13.1В - это порог по умолчанию (меняется тоже конфигураором) наличия 220В, предполагается использование ББП с резервным акумом.
Тоесть при вкл 220 и полном заряде резервного акума напряжение питания прибора будет выше 13.1В, а при выкл 220В оно плавно упадет до напряжения акума (около 12.8В), при переходе этого напряжения питания будет оповещение о выкл 220В. Далее, если напряжение питания прибора падает ниже второго порога (11.2В), то будет оповещение о разряде резервного акума, после чего ББП отсекает акум от нагрузки (как правило при достижении 10.8В)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
UY2ZA
Допитливий
Повідомлень: 13
З нами з: 12 липня 2015, 07:05

Re: Питание от аккумулятора

Повідомлення UY2ZA »

Я понял, что изменить изменить порог оповещения 11,2 Вольта я не могу.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Питание от аккумулятора

Повідомлення boby »

можете, но только, используя конфигуратор и выполнив процедуру заливки настроек через гпрс.
через смс-команды этот порог не устанавливается.

А какое именно пороговое напряжение вам нужно и его цель?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
UY2ZA
Допитливий
Повідомлень: 13
З нами з: 12 липня 2015, 07:05

Re: Питание от аккумулятора

Повідомлення UY2ZA »

Я сейчас собрал всю сигнализацию на столе и моделирую разные ситуации. БПП не будет. Вопрос о пороге напряжения больше познавательный.
11,2 Вольта хороший выбор - т.к. ниже кривая линия напряжения разряда аккумулятора идет довольно круто.
Спасибо, буду обращаться.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Питание от аккумулятора

Повідомлення boby »

как правило, в ББП отсекается резервный акум от нагрузки при падении напряжения до 10.7-10.9В, дабы не угробить акум его глубоким разрядом
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти