1. Можно ли указать свой урл адрес? чтобы не через пуш уведомления приходили, а на свой сервер с апи
2. корректно ли работает wifi модуль есп при разряде батарей? по моему опыту есп при питании примерно 2.6 вольта не может включиться и переходит в режим зависания, высаживая весь остаток акб. а по 1.3 вольта на батарейках это они еще почты заряжены. как происходит контроль питания помимо периодического пингования сервера?
Свой URL. Борьба с зависаниями
Re: Свой URL. Борьба с зависаниями
1. нельзя
2. критических проблем не замечал. контроль питания происходит лишь при просыпании датчика (во время сработки датчика или периодическое просыпание, по умолчанию каждые 24 часа). теоретически, если батарейка успеет разрядится быстрее, тоесть межу просыпаниями/сработками, то оповещения о разряде не будет. Но будет по тайматуту с сервера приходить пуш, что нет данных от датчика.
пример реальных данных о разряде датчика и отсутствие данных
2. критических проблем не замечал. контроль питания происходит лишь при просыпании датчика (во время сработки датчика или периодическое просыпание, по умолчанию каждые 24 часа). теоретически, если батарейка успеет разрядится быстрее, тоесть межу просыпаниями/сработками, то оповещения о разряде не будет. Но будет по тайматуту с сервера приходить пуш, что нет данных от датчика.
пример реальных данных о разряде датчика и отсутствие данных
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса