Внимание! Старый форум находится здесь. Добавлять новые темы и сообщения на старом форуме нельзя. Старый форум только для просмотра.

Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сначала прочтите здесь

Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сообщение olegkhm » 31 июл 2019, 17:54

Доброго времени суток, имею такой вопрос, читая сайт ОКО глаза разбегаются, а определится не могу.
Мне необходим контроллер ОКО с возможность подключения 12 зон, дабы в случае срабатывания можно было определить что именно сработало.
Подскажите пожалуйста, который, из сейчас выпускающихся ОКО имеет возможность для подключения 12 блоков (зон)?
Заранее благодарю!
olegkhm
Любопытный
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 09:09

Re: Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сообщение Igodor » 31 июл 2019, 18:47

Для выбора модели нужно знать, сколько из 12 зон у вас будет проводных и сколько на радиоканале.
К людям нужно относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Аватара пользователя
Igodor
Активный
 
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:18

Re: Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сообщение boby » 31 июл 2019, 21:13

если имеется в виду 12 проводных зон, то выбор у око не большой при таких требованиях:

либо
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... ya-oko-ex/
+
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... -8-vhodov/

либо
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... oko-pro-x/
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2080
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сообщение olegkhm » 07 авг 2019, 09:50

boby писал(а):если имеется в виду 12 проводных зон, то выбор у око не большой при таких требованиях:

либо
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... ya-oko-ex/
+
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... -8-vhodov/

либо
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... oko-pro-x/


Спасибо за помощь. Назрел ещё один вопрос. Я просмотрел инструкцию к око про х , там написано что 8 проводных зон. (Зоны in), а как тогда подключить ещё 4 проводные зоны?
Заранее благодарю!
olegkhm
Любопытный
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 09:09

Re: Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сообщение olegkhm » 07 авг 2019, 09:50

Igodor писал(а):Для выбора модели нужно знать, сколько из 12 зон у вас будет проводных и сколько на радиоканале.

Спасибо. Все 12 проводные.
olegkhm
Любопытный
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 09:09

Re: Подбор сигнализации око для нужного количества зон

Сообщение boby » 07 авг 2019, 19:09

olegkhm писал(а):Спасибо за помощь. Назрел ещё один вопрос. Я просмотрел инструкцию к око про х , там написано что 8 проводных зон. (Зоны in), а как тогда подключить ещё 4 проводные зоны?
Заранее благодарю!

в прох можно 8 выходов "превратить" в дополнительные 8 входов (так называемое расширение-0), то есть вам необходимо будет с помощью конфигуратора 4 выхода перевести в режим вход. и останется 4 выхода общего назначения. Поскольку требований по пользовательским выходам у вас не было, то и было предложено прох.