Око-дім постійний дозвін по всім абонентам
Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам
Моргає одинаково що при відкритті , що при закритті 3 рази
Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам
ясно.
тоді виходить, що ваш геркон однозначно передає дані при закритті. коли зсередини стати, закрити двері, побачити, що геркон передав сигнал, потім не рухатися (якщо ви в зоні дії датчику руху) та поставити після цього в охорону, то будуть тривожні дзвінки без сирени одразу ж після постановки?
не повинні, а от якщо ідуть, то є підозра, що прийом сигналів геркону приймачем ДІМ на межі працездатності.
якщо ж не йдуть, то почекайте декілька хвилин, а потім відкрийте двері, геркон моргає? Сирена включається та йдуть тривожні дзвінки?
якщо НІ, то напевно справа в прийому сигналів геркону приймачем ДІМ.
РС.
поганий прийом може бути, якщо з часом підсіла батарейки в герконі - не вистачае потужності, тому на всякий випадок поміняйте іх на нові 3шт. ААА.
якщо є можливість то поміряйте напругу на старих, щоб переконатися в цьому.
тоді виходить, що ваш геркон однозначно передає дані при закритті. коли зсередини стати, закрити двері, побачити, що геркон передав сигнал, потім не рухатися (якщо ви в зоні дії датчику руху) та поставити після цього в охорону, то будуть тривожні дзвінки без сирени одразу ж після постановки?
не повинні, а от якщо ідуть, то є підозра, що прийом сигналів геркону приймачем ДІМ на межі працездатності.
якщо ж не йдуть, то почекайте декілька хвилин, а потім відкрийте двері, геркон моргає? Сирена включається та йдуть тривожні дзвінки?
якщо НІ, то напевно справа в прийому сигналів геркону приймачем ДІМ.
РС.
поганий прийом може бути, якщо з часом підсіла батарейки в герконі - не вистачае потужності, тому на всякий випадок поміняйте іх на нові 3шт. ААА.
якщо є можливість то поміряйте напругу на старих, щоб переконатися в цьому.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам
ПРо батарейки зразу скажу стоять нові.
Про віддаль між герконом і централлю око-дім2 по прямій менше 10м, в районі 6-7м, через 3 стінки перегородки не несучі.
Завтра буду пробувати спрацювання ще раз. Якщо дивитись на централі при спрацюванні геркону має засвічуватись світодіод на централі ? таким методом можна оприділить чи є зв"язок з централлю.
Про віддаль між герконом і централлю око-дім2 по прямій менше 10м, в районі 6-7м, через 3 стінки перегородки не несучі.
Завтра буду пробувати спрацювання ще раз. Якщо дивитись на централі при спрацюванні геркону має засвічуватись світодіод на централі ? таким методом можна оприділить чи є зв"язок з централлю.
Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам
якщо 3 стінки та ще й металеві двері, то треба перевірити надійність прийому сигналів геркону центральним блоком.
в ДІМ2 це зручно буде зробити шляхом переходу в режим програмування (подвійно натиснути на кноку на гсм-платі), тоді при кожному спрацюванні геркону на центральному блоці будет тоновий сигнал, якщо прийом вдалий. Звичайно ж треба запобігти, щоб при цьому експерименті не мішав датчик руху, бо тоді запутаємося взагалі
в ДІМ2 це зручно буде зробити шляхом переходу в режим програмування (подвійно натиснути на кноку на гсм-платі), тоді при кожному спрацюванні геркону на центральному блоці будет тоновий сигнал, якщо прийом вдалий. Звичайно ж треба запобігти, щоб при цьому експерименті не мішав датчик руху, бо тоді запутаємося взагалі
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса