Температурні датчики та гроза
Температурні датчики та гроза
Під час грози пропадають покази значень температури з датчиків DS1820. Після фізичного викл/вкл вони знову з'являються. А рестарт по команді на прилад нічого не дає. Так має бути, чи можна якось поправити ситуацію?
Re: Температурні датчики та гроза
Яким кабелем підключені датчики, яка довжина до них та яка схема підключення ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: Температурні датчики та гроза
4 датчики підключeні витою парою за схeмою “гірлянда”, найбільша відсьань 15м.
Re: Температурні датчики та гроза
якщо після грози рестарт контролеру нічого не дає щодо відновлення показів термодатчиків, то схоже, що залипають самі датчики температури (це є цифровий пристрій). шина живлення датчиків як саме організована? Як варіант, можна в кінці шлейфу датчиків по живленню поставити ємність типу 0.1 ..1.0 мкФ
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Температурні датчики та гроза
Дякую, спробую конденсатор. Після наступноі грози відпишусь.