В додатку на смартфоні постійно покзує *розряд акумулятору*. В налаштуваннях встановлено 122. ББП зовнішній з АКБ, напруга 12,9-13, контролюю по аналоговому вході - на цей вхід подав напругу з АКБ. В чому може бути причина? Раніше все було нормально. Пропадання 220 показує і відновлення. Якщо довго нема 220- приходить смс РОЗРЯД АКБ
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення boby »

При використанні зовнішнього ББП встановлюються окремі пороги по визначенню 220 та розряд АКБ. Типові значення 13В та 11В відповідно. Якщо використовується внутрішній контролер заряду АКБ, тобто резервний акб приєднано до плати ех, а зовні звичайний БП на 15В, то впливає лише поріг розряду акб.
Який саме поріг ви встановили 12.2В? Якщо поріг розряду акб, то це не є логічно. Логічно - це біля 11В. Коли акб старіє, то при викл 220 він досить швидко впаде до 12.2 і нижче, тому і буде "розряд акб"
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
vallich
Активний
Повідомлень: 112
З нами з: 27 лютого 2015, 15:02

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення vallich »

Чому в мене на смартфоні в МОНІТОР ОКО не оновлюються дані по АКБ? Весь час показує АКУМУЛЯТОР РОЗРЯДЖЕНО?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення boby »

якщо в додатку ОКО-ПРО показує "розряд акб", то напевно і в смс відповіді про стан 123402 теж буде це.
однозначну відповідь на це запитання можна дати лише тоді, коли отримати на support@oko.org.ua файл налаштувань приладу та лог файл (зніміть ситуацію при роботі з мобільним додатком). в лозі буде видно, які саме напруги живлення "бачить" контролер в його різних "контрольних точках" і по яких він вирішую про поточний стан 220 та розряд АКБ.
якщо "раніше все було нормально", а потім з часом зявилося (1-2 роки), то можливо проблема з самим АКБ.
ще один варіант - це підєднати цей АКБ беспосередньо на контролер та подати живлення від БП 15В. Ну і звісно ж, налаштування по живленню встановити "заводські".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
vallich
Активний
Повідомлень: 112
З нами з: 27 лютого 2015, 15:02

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення vallich »

відправив на support@oko.org.ua
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення boby »

якщо ви в андроід-додатку OKO-PRO в якості каналу звязку вибрали "через смс", то тексти для смс-повідомлень від приладу повинні бути стандартні заводські. саме по стандартним текстам орієнтується додаток при "розпарсенні" вхідної смс від приладу та впровадження цієї інформації в інтрефейс додатку. а вже в самому додатку в налаштуваннях обекту ви можете вказати зручну для себе назву зони-1,-2 і т.д.
тому поверніть тексти для смс в стандартні заводські значення. для 220В це "220V ON" та "220V OFF"

у випадку використання канала звязку для додатка та приладу "через інтернет", текст смс-повідомлень може бути довільним - додаток приймає інформацію через інтернет в іншому форматі (протокол обміну описано).
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
vallich
Активний
Повідомлень: 112
З нами з: 27 лютого 2015, 15:02

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення vallich »

Змінив Ю все працює, але не приходить смс про 220в пропажу і відновлення.
Наскільки я зрозумів, поріг спрацювання пропажі 220в встановлюється автоматично при зовнішньому ББП?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Додаток ОКО МОНІТОР для смартфону

Повідомлення boby »

ні - ніякого "автоматизму" немає при зовнішньому ББП.
якщо ви використовуєете зовнішній ББП з резервною АКБ, то ви повинні поміряти, яке живлення приходить на прилад при вкл 220В і при викл 220 та виставити конфігуратором поріг - середнє значення між ними. Як правило, ББП видає біля 14В при вкл220 та біля 12.8В при викл 220. тому в багатьох випадках поріг близько 13.1 .. 13.3. А ще найкраще буде - це промоніторити напругу живлення приладу через конфігуратор (закладка Моніторинг). там буде видно, яку саме напругу живлення "бачить" безпосередньо сам прилад при викл та вкл 220.