boby » 12 авг 2019, 18:50
нормальные инсталяторы/установщики - это те, кто знают школьный курс физики, в том числе и закон Ома, и у которых руки "не крюки" )))
любые датчики, которые имеют тревожные контакты "на обрыв" можно последовательно соединить хоть сотню штук и повесить на один вход контроллера.
это касается и датчика движения - у него есть тревожные контакты RELAY (см. инструкцию к датчику).
для ПИР-элемента датчика движения дневное освещение не нужно - он ведь работает в ИК диапазоне, который не видимый человеческому глазу.
К сведению, практически все датчики движения могут давать ложные срабатывания, так как ПИР-сенсор датчика может реагировать не только на движение человека. поэтому не очень то и логично его ставить последовательно с герконами дверей. Более логично: герконы на один вход, движение на другой вход.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса