Подключение замка к Oko pro

Відповісти
alexrt89
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 17 грудня 2017, 21:37

Подключение замка к Oko pro

Повідомлення alexrt89 »

Есть биометрический считыватель и електоригельный замок,хочу чтобы замок закрывался только при постановке на охрану.Помогите правильно подключить.
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення Igodor »

Ну с замком всё просто. Его подключаете к питанию через реле, которое вешаете на один из выходов. Этот выход конфигурируете в режим "Индикатор состояния охраны ГРУПП". И ставите птички на те группы, при постановке которых на охрану должен запираться замок.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення Igodor »

А что за биометрический считыватель ? Ссылку дайте или название.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення boby »

alexrt89 писав:Есть биометрический считыватель и електоригельный замок,хочу чтобы замок закрывался только при постановке на охрану.Помогите правильно подключить.
надо четко понять так называемый "хай левел дизайн" всей системы.
для этого, простыми словами, надо четко понять, что может/умеет ваш биометрический считыватель?
возможно у него есть бистабильный выход или импульсный выход?
надо четко понять, этот считываетль будет напрямую синхронно управлять замком и контроллером, или считыватель идет на контроллер, а уже с него идет сигнал на замок.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
alexrt89
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 17 грудня 2017, 21:37

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення alexrt89 »

http://partizan.ua/product/kontrol-dost ... b-fc2.html вот такой считыватель,просто не могу что то в кучу сложить ,замок я так понимаю,подключаю просто к ОКО Про,а считыватель питаю независимо и его NC или NO контакты на вход постановки на охрану?
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення Igodor »

А замок у вас NO (нормально открытый) или NC (нормально закрытый) ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення boby »

необходимо четко понять вашу "картину системы в целом". Вы сами може описать в деталях, что именно вы хотите получить от трех изделий: считываетель пальцев, замок, контроллер око?
Можно, к примеру, напрямую релейным выходом считывателя пальцев закрывать/открывать замок. А если еще нужно синхронное пост/снятие охраны контроллера око, то этим же релейным выходом можно управлять состоянием охраны контроллера (подавать/убирать минус с логического входа пост/снятия охраны).

Если же вы хотите управлять охраной не только считывателем пальцев, но и через смс/звонок/мобильное приложение, тоесть смысл електрозамок повесить на отельный выход контроллера (режим выхода установите "индикатор состояния охраны ГРУПП" и поставьте все группы-1..-8). Релейный выход считываетеля пальцев подключить на отдельный вход контроллера (установите ему режим "вкл/выкл охраны - импульсный режим", и поставьте галки по всем группам-1..-8). Получится, что при каждом касании вашего пальца к считывателю состояние охраны контроллера око будет переходить в противоположенное значение (была под охраной - снимется, а если была без охраны - поставится), что автоматически будет включать/выключать выход, который управляет ваш електрозамок. Ну и конечно же при команде по смс/звонке/приложение будет вкл/выкл охрана и електрозамок.

Судя по описанию считывателя пальцев, там по умолчанию стоит импульсный режим реле (5 сек)
http://download.partizan.global/Datashe ... AB-FC2.pdf
см. 4 раздел таблицы "Access controller settings"
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
alexrt89
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 17 грудня 2017, 21:37

Re: Подключение замка к Oko pro

Повідомлення alexrt89 »

Если же вы хотите управлять охраной не только считывателем пальцев, но и через смс/звонок/мобильное приложение, тоесть смысл електрозамок повесить на отельный выход контроллера (режим выхода установите "индикатор состояния охраны ГРУПП" и поставьте все группы-1..-8). Релейный выход считываетеля пальцев подключить на отдельный вход контроллера (установите ему режим "вкл/выкл охраны - импульсный режим", и поставьте галки по всем группам-1..-8). Получится, что при каждом касании вашего пальца к считывателю состояние охраны контроллера око будет переходить в противоположенное значение (была под охраной - снимется, а если была без охраны - поставится), что автоматически будет включать/выключать выход, который управляет ваш електрозамок. Ну и конечно же при команде по смс/звонке/приложение будет вкл/выкл охрана и електрозамок.
Как раз то что я хочу.Спасибо
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-PRO”