sad386 писав:Вы не осветили вопрос наличия двух команд отключения и выключения режима термостабилизации.
с чего вы взяли ,что их ДВЕ. команда ОДНА - формат команды вот такой
12346*1TEM вкл/выкл режим термостабилизации для выхода-3, установить температуру стабилизации Tn. Если температура внешнего датчика DS1821 становится ниже данного значения, то выход-3 и радиорозетка 5 включается, если температура становится выше данного значения (на протяжении 3 минут и более), то выход-3 выключается. TEM – значение температуры стабилизации, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение -99 (выключен режим термостабилизации). Пример, 12346*1023 установить Tn=23˚С, 12346*1008 установить Tn=8˚С. Диапазон значений -55 … 125. 12346*1-99 выключить режим.
да и не важно - одна или две, главное, написано как включить и как выклчить
sad386 писав:Датчик контролирует температуру внешней поверхности трубы камина. За три минуты она вырастает на 20 градусов, поэтому вопрос о времени реакции. Датчик аварийный.
режим термостатирования для аварийного реагирования не подойдет!!! не для этого он предназначен.
в вашем случае надо применять на поверхности трубы отдельные механические аварийные термодатчики (там бипластина на разрыв при перегреве), подобно тем, какие применяются в котлах, газовых колонках, при перегреве которых происходит происходит разрыв цепи до момента остывания. Нельзя полагаться на внешнюю дополнительную електронику для аварийного отключения, ведь если вдруг заглючит плата дозвонщика или пропадет ее питание, то что дальше? должна быть аварийная защита, которая будет всегда срабатывать тупо механически по перегреву бипластины.