GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Nick
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 02 квітня 2019, 07:43

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Nick »

Зрозумів)
Ідею з двома сиренами відкидаю)
Просто були думки поставити одну сирену в квартирі а іншу на загальному коридорі (на сходовій)
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Igodor »

Навіщо вам ревуни по 300 мА кожний ?

Я собі встановив паралельно внутрішню SA-105 та зовнішню LD-95. Вони разом тягнуть не більше 300-350 мА.
Тестував - все працювало. А от БП дійсно на випадок заряда АКБ, я б встановив с більшим запасом - не менш ніж на 2А.
Тоді на всю періферію, підключену до +OUT 1А мабуть буде достатньо.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Nick
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 02 квітня 2019, 07:43

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Nick »

В мене поки що одна SA-103
На сайті що купляв її пише 300мА. Тільки що подивився на інших сайтах дійсно пише 150-170мА
Значить можна знову думати про другу таку саму сирену
От тільки з блоком живлення треба щось вирішити
Вже взяв на 1,5А
Не потягне?
Буде підключено:
4 датчики руху, 10мА при спрацюванні кожен. 10х4=40мА
Зчитувач ключа touch memory
Nick
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 02 квітня 2019, 07:43

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Nick »

Нечайно відправив((
Продовжую
Зчитувач touch memory з світлодіодом. Споживання не знайшов
Світлодіод СС-1, споживання не знайшов
Геркон, споживання не знайшов
Ну і акумулятор на 7,5 Аг

Що скажете знавці?))
Витягне блок живлення 1,5А?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення boby »

повинно вистачити.
якщо зовнішня сирена буде доступна будь-кому та на протязі необмеженого часу (це ваш випадок у коридорі багатоповерхового житлового будинку), а також не буде передбачено контрольований тампер відриву сирени, то без антивандального захисту немає сенсу її ставити взагалі.
Інакше, можливі наступі варіанти дій зловмисника перед "взяттям" обєкту:
1) відкусити провода до сирени. тобто при порушенні вже нічого не буде "ревіти" в коридорі. буде тривожне сповіщення (смс/дзвінок).
2) відкусити провода та закоротити їх між собою. При порушенні ніяка сирена не буде працювати так само як і вся периферія, бо спрацює запобіжник 1А на платі контролера. буде тривожне сповіщення по усім 4-м датчикам руху.
3) відкусити провода та підвести туди 220В. майже з 100% ймовірністю систему буде виведено з ладу. не буде ні "ревіти", ні тривожного сповіщення (смс/дзвінок)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення JDE »

Nick
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 02 квітня 2019, 07:43

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Nick »

boby - дякую за рекомендації. Якщо ставити сирену на загальному коридорі то однозначно тільки вшивати її в стіну та ховати проводи

JDE - в мене на 1,5А, не думаю що 0,2А "зроблять погоду", але за посилання дякую
Nick
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 02 квітня 2019, 07:43

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Nick »

Таке питання на рахунок підключення
В пості вище було сказано що вихід плюса 12В фізично зєднаний на платі з плюсом SIR та LED
Тобто плюс можна вести одним проводом в якесь місце, а там вже від нього окремо живити датчик руху, діод, сирену та тампер?
Мінуса звичайно ж від датчика руху, діода, сирени та темпера назад до плати підуть кожен свій окремий в відповідне гніздо на платі
Просто провода вже закладені і кількість жил в конкретну точку обмежена вісьмома (вита пара)
Дякую
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення boby »

Nick писав:В пості вище було сказано що вихід плюса 12В фізично зєднаний на платі з плюсом SIR та LED
Тобто плюс можна вести одним проводом в якесь місце, а там вже від нього окремо живити датчик руху, діод, сирену та тампер?
Про +лед ви надумали. Було сказано ... Фактично контакти +SIR та +OUT зєднані між собою на платі
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Nick
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 02 квітня 2019, 07:43

Re: GSM-сигнализация на базе OKO-EX

Повідомлення Nick »

Дякую
Тоді мені бракує однієї жили(
Відповісти