Спасибо за Ваши подсказки и консультации!
olegkhm
Досвідчений
Повідомлень: 88
З нами з: 28 січня 2018, 09:09

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення olegkhm »

boby писав: 10 вересня 2020, 00:14 при использовании внешнего ББП с резервной АКБ через конфигуратор можно установить порог определения наличия 220В (обычно ББП выдают в нагрузку около 14В когда есть 220В и ниже 13В когда пропадает) и опять таки нет необходимости в отдельном датчике наличия 220В.

но даже если его использовать (подключить на отдельный вход), то оповещение происходит "по фронту" (по изменению состояния) на входе и ничего не будет приходить каждые 255 сек, если состояние входа не меняется.

по поводу параметра "Пауза" в конфигураторе - там есть всплывающая подсказка.
Сколько перечитываю форум, все время появляются новые вопросы.
Читал старый форум, там был пост о подключении реле к контроллеру.
Суть вопроса: на OKO Pro X допускается подключать реле (на сирену) без защитного диода, или же с диодом лучше, если лучше, какой номинал выбрать?
Заранее благодарю!
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення boby »

дело не столько в самом контроллере (око или не око), а в школьной физике процессов, которые там происходят с катушкой обмотки реле ... так сказать, дело в законе электромагнитной индукции Фарадея )))

обратный диод на обмотке реле не помешает по двум причинам:
1) защита от паразитного електромагнитного излучения при выключении реле (провода от выхода до реле есть антенна), поэтому этот диод стараются разместить максимально близко к самой обмотке реле
2) защита управляющего выхода от ЭДС обратной самоиндукции, которая может превысить максимально допустимый порог ключа ... и это к тому же еще и зависит от индуктивности катушки (обмотки реле).

поэтому и ставят его, например,
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... oko-relay/
https://um-kit.com.ua/product.php?id_pr ... ory=55#big
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
olegkhm
Досвідчений
Повідомлень: 88
З нами з: 28 січня 2018, 09:09

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення olegkhm »

boby писав: 11 вересня 2020, 21:37 дело не столько в самом контроллере (око или не око), а в школьной физике процессов, которые там происходят с катушкой обмотки реле ... так сказать, дело в законе электромагнитной индукции Фарадея )))

обратный диод на обмотке реле не помешает по двум причинам:
1) защита от паразитного електромагнитного излучения при выключении реле (провода от выхода до реле есть антенна), поэтому этот диод стараются разместить максимально близко к самой обмотке реле
2) защита управляющего выхода от ЭДС обратной самоиндукции, которая может превысить максимально допустимый порог ключа ... и это к тому же еще и зависит от индуктивности катушки (обмотки реле).

поэтому и ставят его, например,
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... oko-relay/
https://um-kit.com.ua/product.php?id_pr ... ory=55#big
Благодарю!
Boby, огромное спасибо за Ваши консультации!
Хотел еще спросить: по поводу защиты от КЗ по цепи питания Out/ А если использовать не резистор, а на каждую цепь плавкий стеклянный предохранитель на 0,05А? Так может быть, или такая защита ненадежна.
Я почему спрашиваю, собираюсь допротягивать линии витой парой, она жесткая, боюсь чтоб где на изгибе не коротнула, хочу по максимуму обезопасится.
Еще хотел спросить, в случае закорачивания/ перебитии кабеля идущего на ИК датчик, т.е закорачивание жилы +12 на жилу линии "Вход" в приборе есть какая либо защита, илу желательно что-то мудрить.
Заранее спасибо!

З.Ы. Еще один вопрос не совсем в тему. Сейчас контроллеры насколько я понимаю выпускаются без корпусов, как в таком случае их монтируют в металлических ящиках, ведь плата может коротнуть при контакте с металлом, или есть какие специальные диэлектрические вкладки?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення boby »

ну лишний предохранитель никогда не помешает )))
можно и по цепи питания на каждый датчик поставить предохранитель скажем на 0.2..0.5А
если +12В попадает на вход, то особо ничего старшного - там стоит резистивный делитель где-то 1:4
но если это по функционалу есть выход и туда попадает прямое питание +12В, то будет ж... ключу, когда будет ВКЛ выхода.

в металическом боксе можно использовать контроллера - крепить на пластиковые стойки и делать выносную гсм-антенну.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
olegkhm
Досвідчений
Повідомлень: 88
З нами з: 28 січня 2018, 09:09

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення olegkhm »

boby писав: 14 вересня 2020, 10:42 ну лишний предохранитель никогда не помешает )))
можно и по цепи питания на каждый датчик поставить предохранитель скажем на 0.2..0.5А
если +12В попадает на вход, то особо ничего старшного - там стоит резистивный делитель где-то 1:4
но если это по функционалу есть выход и туда попадает прямое питание +12В, то будет ж... ключу, когда будет ВКЛ выхода.

в металическом боксе можно использовать контроллера - крепить на пластиковые стойки и делать выносную гсм-антенну.
Огромнейшее спасибо!
Я Вас уже замучил вопросами.

Снова хочу спросить: данный контроллер может работать без выносной антенны? Или она обязательна? Также интересует какую антенну приглядывать: связь в месте установки среднего качества 3G/ иногда проскакивает и 4G сигнал.
С ув.
olegkhm
Досвідчений
Повідомлень: 88
З нами з: 28 січня 2018, 09:09

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення olegkhm »

boby писав: 14 вересня 2020, 10:42 ну лишний предохранитель никогда не помешает )))
можно и по цепи питания на каждый датчик поставить предохранитель скажем на 0.2..0.5А
если +12В попадает на вход, то особо ничего старшного - там стоит резистивный делитель где-то 1:4
но если это по функционалу есть выход и туда попадает прямое питание +12В, то будет ж... ключу, когда будет ВКЛ выхода.

в металическом боксе можно использовать контроллера - крепить на пластиковые стойки и делать выносную гсм-антенну.
З.Ы. Boby, извиняюсь, ещё хотел спросить, а если текущий ББП имеет маркировку 12 вольт, с ним работать будет, или надо обязательно 15 вольтовый?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення boby »

выносная гсм-антенна не обязательна, если в месте установки прибора отличный уровень 2G. Уровни 3G/4G/5G никакого отношения к работоспособности прибора не имеют.

для нормальной зарядки резервной АКБ, подключенной к контроллеру око-про-х, необходим БП на 15В
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
olegkhm
Досвідчений
Повідомлень: 88
З нами з: 28 січня 2018, 09:09

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення olegkhm »

boby писав: 14 вересня 2020, 13:05 выносная гсм-антенна не обязательна, если в месте установки прибора отличный уровень 2G. Уровни 3G/4G/5G никакого отношения к работоспособности прибора не имеют.

для нормальной зарядки резервной АКБ, подключенной к контроллеру око-про-х, необходим БП на 15В
Понятно, спасибо.
Меня интересует ещё такое: данный контроллер подключается к ПК самым обычным micro USB? Как от зарядного для смартфона? Или для него какой-то специальный должен быть?

З.Ы. ещё хотел спросить, для старых моделей UART должен быть 5и вольтовый или на 3.3 вольт?

З.Ы.Ы 15 вольт для контроллера нужно только для нормальной зарядки, или же для функционирования также? Т.е. если аккумулятор подключен к БПП а не к контроллеру, сам контроллер допускается запитывать от 12 вольт?

Заранее благодарю!
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение и настройка датчиков к OKO Pro X

Повідомлення boby »

используйте обычный кабель микроЮСБ-ЮСБ. я пользуюсь и теми, что от зарядки.

в старых моделях проц запитан от +3.3В, поэтому в идеале нужен УАРТ-кабель 3В

плата око-про-х будет работать от 12В. при использовании внешнего ББП с резервной АКБ через конфигуратор можно установить порог определения наличия 220В (обычно ББП выдают в нагрузку около 14В когда есть 220В и ниже 13В когда пропадает)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація PRO-X”