Температурні датчики та гроза

Додано: 03 липня 2020, 10:23
basil
Під час грози пропадають покази значень температури з датчиків DS1820. Після фізичного викл/вкл вони знову з'являються. А рестарт по команді на прилад нічого не дає. Так має бути, чи можна якось поправити ситуацію?

Re: Температурні датчики та гроза

Додано: 03 липня 2020, 16:47
Igodor
Яким кабелем підключені датчики, яка довжина до них та яка схема підключення ?

Re: Температурні датчики та гроза

Додано: 03 липня 2020, 22:49
basil
4 датчики підключeні витою парою за схeмою “гірлянда”, найбільша відсьань 15м.

Re: Температурні датчики та гроза

Додано: 04 липня 2020, 00:48
boby
якщо після грози рестарт контролеру нічого не дає щодо відновлення показів термодатчиків, то схоже, що залипають самі датчики температури (це є цифровий пристрій). шина живлення датчиків як саме організована? Як варіант, можна в кінці шлейфу датчиків по живленню поставити ємність типу 0.1 ..1.0 мкФ

Re: Температурні датчики та гроза

Додано: 04 липня 2020, 18:45
basil
Дякую, спробую конденсатор. Після наступноі грози відпишусь.