Температурні датчики та гроза

Ответить
basil
Тихоня
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 11:41

Температурні датчики та гроза

Сообщение basil »

Під час грози пропадають покази значень температури з датчиків DS1820. Після фізичного викл/вкл вони знову з'являються. А рестарт по команді на прилад нічого не дає. Так має бути, чи можна якось поправити ситуацію?
Аватара пользователя
Igodor
Превосходный
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 21:18
Откуда: Харків

Re: Температурні датчики та гроза

Сообщение Igodor »

Яким кабелем підключені датчики, яка довжина до них та яка схема підключення ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
basil
Тихоня
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 11:41

Re: Температурні датчики та гроза

Сообщение basil »

4 датчики підключeні витою парою за схeмою “гірлянда”, найбільша відсьань 15м.
Аватара пользователя
boby
Гуру
Сообщения: 2426
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Температурні датчики та гроза

Сообщение boby »

якщо після грози рестарт контролеру нічого не дає щодо відновлення показів термодатчиків, то схоже, що залипають самі датчики температури (це є цифровий пристрій). шина живлення датчиків як саме організована? Як варіант, можна в кінці шлейфу датчиків по живленню поставити ємність типу 0.1 ..1.0 мкФ
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
basil
Тихоня
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 11:41

Re: Температурні датчики та гроза

Сообщение basil »

Дякую, спробую конденсатор. Після наступноі грози відпишусь.