Работа выхода в режиме термостата

Відповісти
Viktor
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 14 березня 2020, 23:35

Работа выхода в режиме термостата

Повідомлення Viktor »

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой настройки адресного температурного датчика прибора PRO-X: при назначении управления выхода термостатирования "выход-Х расширения-1" (в моем случае выход-5 расширения-1), выход-5 расширения-0 не реагирует, при том, что для обычного (не переназначеного) выхода все работает корректно. Может ошибка в номере расширения? Но как ее я могу исправить? И второй вопрос: почему для переназначеных выходов (того же расширения) отсутствует возможность управления по расписанию?
Вкладення
2.JPG
2.JPG (36.7 Кіб) Переглянуто 3396 разів
настройка адресного датчика
настройка адресного датчика
1.JPG (50.42 Кіб) Переглянуто 3396 разів
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода в режиме термостата

Повідомлення boby »

функциональность выходов любого расширения меньше функциональности основных выходов (1..8 в случае око-про-х). то есть, далеко не все, что можно сделать на основных выходах, можно делать на выходах расширения. в око-про-х есть 8 основных входов и 8 основных выходов.
выходы-1..-8 расширения-0 - это выходы, которые физически размещены на основной плате вместо базовых входов-1..-8 (конфигуратором настраивается).
расширение-1 - это физически иная плата, которая подключается через 485 порт. всего до 4 плат расширения можно подключить.
термостатирования для выходов расширения-0 недоступно.

ПС.
не совсем понял "выход-5 расширения-0 не реагирует". не реагирует на что именно? на смс/дтмф-команды вкл/выкл?

ППС
термостатирование для выходов расширения-1 доступно, начиная с версия ПО 9.4.0 прибора. у вас какая версия? сейчас доступна 9.4.2.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Viktor
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 14 березня 2020, 23:35

Re: Работа выхода в режиме термостата

Повідомлення Viktor »

С логикой расширения 0 понятно.
т.е. для выходов "расширения 0" и термостатирование и работа по расписанию недоступны, но все это решается путем установки дополнительной платы расширения 1 через 485 порт? я правильно все понял? версия ПО 9.4.2
Viktor
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 14 березня 2020, 23:35

Re: Работа выхода в режиме термостата

Повідомлення Viktor »

и еще вопрос: в режиме термостатирования при использовании адресного датчика DS1820 номинально в течении какого времени управляемый выход должен реагировать на отклонение температуры выше заданного гистерезиса?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода в режиме термостата

Повідомлення boby »

Viktor писав:С логикой расширения 0 понятно.
т.е. для выходов "расширения 0" и термостатирование и работа по расписанию недоступны,
все верно
Viktor писав: но все это решается путем установки дополнительной платы расширения 1 через 485 порт? я правильно все понял? версия ПО 9.4.2
если у вас уже ВСЕ основные выходы-1..-8 заняты ИМЕННО на термостатирование ИЛИ работа по расписанию, то это единственный вариант.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода в режиме термостата

Повідомлення boby »

Viktor писав:и еще вопрос: в режиме термостатирования при использовании адресного датчика DS1820 номинально в течении какого времени управляемый выход должен реагировать на отклонение температуры выше заданного гистерезиса?
там нет задаваемого гистерезиса.
Тмин и Тмакс - это температура для оповещение. ведь обогреватель/охладитель может поломаться )
задается температура термостатирования. там температурный гистерезис 1 градус. также есть гистерезис работы выхода около 3 минут, чтобы нагрузка не делала постоянно "клац-клац" при гулянии температуры возле установленного порога.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація PRO-X”