Маю таку ситуацію.
Необхідно автоматизувати систему опалення. Для цього необхідно задіяти 10 виходів. Ці виходи, в залежності від ситуації (час доби, температура, і т.д.), можуть бути по різному сконфігуровані, наприклад:
Конфігурація 1: вих1=1, вих2=0, вих3=1, вих4=1, вих5=1 ..... вих10=1.
Конфігурація 2: вих1=0, вих2=0, вих3=0, вих4=1, вих5=0 ..... вих10=0.
Конфігурація 3: вих1=0, вих2=1, вих3=0, вих4=0, вих5=1 ..... вих10=0.
Також необхідно буде запускати ту чи іншу конфігурацію по розкладу.
Наскільки я зрозумів з інструкції, однією смс можливо активувати одну із конфігурацій. Але через телефон це робити не зручно. Тому маю наступні питання:
1.чи можливо по розкладу запускати ту чи іншу конфігурацію?
2. чи можливо короткою командою із клавіатури ОКО-КВМ запускати ту чи іншу конфігурацію?
Якщо ні, то що можете запропонувати ?
Необхідно автоматизувати систему опалення
Re: Информация про OKO-PRO-X
Активувати одну з конфігурацій можна не тільки через СМС, а також через передналаштовані комади користувача у додатку ОКО-ПРО (можна запам'ятати 8 команд).Volgen писав: Наскільки я зрозумів з інструкції, однією смс можливо активувати одну із конфігурацій. Але через телефон це робити не зручно.
Ні. По розкладу можливо управляти тільки окремими виходами , а не набором комбінацій стану виходів.Volgen писав:
1.чи можливо по розкладу запускати ту чи іншу конфігурацію?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: Информация про OKO-PRO-X
Для отопления - программируемый терморегулятор.Volgen писав: Якщо ні, то що можете запропонувати ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: Информация про OKO-PRO-X
так. наприклад, смс, яка вмикає виходи-1..-4 та вимикає виходи-5..-8Наскільки я зрозумів з інструкції, однією смс можливо активувати одну із конфігурацій.
1234*#19,*#29,*#39,*#49,*#50,*#60,*#70,*#80
можна і через андроід-додаток, як писав Igodor. те що червоним кольором, то вводиться в одну із восьми команд користувача.
хочу зазначити, що керування приладом через інтернет у наступному році буде на платній основі
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/news/news_o ... v-app-oko/
можна на кожен окремий вихід призначити роботу за певним розкладом. але всього різних розкладів може бути вісім. і там є декілька типів розкладів (див. конфигуратор)1.чи можливо по розкладу запускати ту чи іншу конфігурацію?
ні. клавою потрібно окремо керувати кожним виходом. тобто абсолютно не зручно для вашої задачі (((2. чи можливо короткою командою із клавіатури ОКО-КВМ запускати ту чи іншу конфігурацію?
нічого (((Якщо ні, то що можете запропонувати ?
як писав Igodor, для вашої задачі потрібно щось "дуже профільне". Якщо у вас одна із типових задач в цій категорії (опалення), то напевно на маркеті існує багато варіантів рішень для неї.