Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, не активны некоторые входы- выходы это можно устранить программно или неполадка аппаратной части?
не активны:
Входы - 7 и 8
Выходы - 4 и 5
Плата совсем новая, подключил первый раз через USB к ПК.
не активны некоторые входы- выходы
-
- Тихоня
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03 листопада 2015, 18:56
не активны некоторые входы- выходы
- Вкладення
-
- не активны входы - выходы.jpg (146.98 Кіб) Переглянуто 2510 разів
Re: не активны некоторые входы- выходы
это потому, что начиная с версии 9.3.9
Добавлена поддержка WiFi модуля ESP8266 (разъем А2) за счет потери выходов-4,-5, проводных зон-7,-8, а также выходов-7,-8 и проводных зон-4,-5 расширения-0. Управление и оповещение через интернет происходят через WiFi сеть, но удаленное обновление ПО и изменение настроек прибора происходят через мобильный интернет.
вы же хотите использовать WiFi модуль ESP8266 и в конфигураторе ввели SSID, верно?
удалите SSID, вытащить ESP8266 и используйте то, что "исчезло" - оно появится.
Добавлена поддержка WiFi модуля ESP8266 (разъем А2) за счет потери выходов-4,-5, проводных зон-7,-8, а также выходов-7,-8 и проводных зон-4,-5 расширения-0. Управление и оповещение через интернет происходят через WiFi сеть, но удаленное обновление ПО и изменение настроек прибора происходят через мобильный интернет.
вы же хотите использовать WiFi модуль ESP8266 и в конфигураторе ввели SSID, верно?
удалите SSID, вытащить ESP8266 и используйте то, что "исчезло" - оно появится.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса