Вопросы по железу

Birman
Допитливий
Повідомлень: 11
З нами з: 04 грудня 2017, 08:19

Вопросы по железу

Повідомлення Birman »

1. Как я понимаю, на плате реализован контроллер заряда и управление батареей? Т.е. для бесперебойной работы необходима АКБ, БП на 15В и всё?
2. Рекомендуемый ток блока питания 15В с учетом АКБ 7А/ч и пассивных датчиков?
3. Подключение датчиков в инструкции не описано. Можно ли взять за основу принципы от ОКО-U2, и какие типы шлейфов можно подключить к SX?
Параметрический можно или только что-то простое?
4. Заявлено подключение логических датчиков, какой диапазон напряжений для 1 и 0 в этом случае? (про максимум 5В уже понятно)
5. Настройки в симке?
6. Обновление прошивки только принудительное или будет приходить автоматическое?

Спасибо!
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Вопросы по железу

Повідомлення boby »

1. да
2. >= 1A
3. функционал полностью аналогичен око-s2 (версия ПО абсолютно одинаковая)
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... hiki/p169/
закладка ИНСТРУКЦИИ И ПО
4. 2.5 .. 5В - логическая 1, ниже 1В - логический 0. между 1 .. 2.5 - неопределенность
5. в памяти прибора (как в око-s2)
6. обновление ПО только по команде пользователя
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: Вопросы по железу

Повідомлення ATV »

По пункту 2.
Строго 15В или там какой то диапазон допускается?

з.ы. что то мне подсказывает что нижний предел не ниже 13.7-13.9В
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Вопросы по железу

Повідомлення boby »

при использовании резервной АКБ надо использовать стабилизированный 15В БП ( допускается погрешность до 5%).
при использовании БП ниже 13.8В не до конца будет заряжаться резервный АКБ.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: Вопросы по железу

Повідомлення ATV »

boby писав:при использовании резервной АКБ надо использовать стабилизированный 15В БП ( допускается погрешность до 5%).
при использовании БП ниже 13.8В не до конца будет заряжаться резервный АКБ.
Спасибо за ответ. Просто по работе попадаются самые разные блоки питания. И 14,5 и т.п. И новые 12В импульсники с регуляцией выхода. И в зависимости от вольтажа пристраиваю их для камер, роутеров и т.д.
Apollo_440
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 28 жовтня 2017, 23:18

Re: Вопросы по железу

Повідомлення Apollo_440 »

Есть защита аккумулятора от глубокого разряда? прибор автоматом выключается? при каком вольтаже?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Вопросы по железу

Повідомлення boby »

есть.
смс-оповещение происходит при 11В, а аппаратная отсечка резервной АКБ от нагрузки при 10.6..10.8В.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: Вопросы по железу

Повідомлення ATV »

Миниотзыв.
Применение контролера заряда не дает возможности использовать подключение электрозамка или мощной сирены. :(
При подключении эл.замка (через реле) происходит просадка питания по датчику и тут же его последующее включение со сработкой в цепи. Замок в этот момент пытается закрыться=несколько скачков просадок по питанию.
Проверил с несколькими 15в бп и акумами.
В остальном тот же S2.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Вопросы по железу

Повідомлення boby »

если идет речь об электрозамке типа
https://secur.ua/kk/elektrozamki/rigel- ... b-led.html
то там сам его ток потребления около 1А, что уже "много" для выхода OUT платы контроллера - будет срабатывать самовосстанавливающийся предохранитель, поэтому и рестартуют датчики, подключенные сюда же.

как вариант, можно попробовать через реле и предохранитель, скажем на 5А, запитывать электрозамок непосредственно с клемм АКБ.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
lexalalex
Гість
Повідомлень: 4
З нами з: 01 грудня 2016, 14:31

Re: Вопросы по железу

Повідомлення lexalalex »

boby писав:если идет речь об электрозамке типа
https://secur.ua/kk/elektrozamki/rigel- ... b-led.html
то там сам его ток потребления около 1А, что уже "много" для выхода OUT платы контроллера - будет срабатывать самовосстанавливающийся предохранитель, поэтому и рестартуют датчики, подключенные сюда же.

как вариант, можно попробовать через реле и предохранитель, скажем на 5А, запитывать электрозамок непосредственно с клемм АКБ.
а сигнализация AK-1.1 с таким замком нормально будет работать?
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-SX”