Сторінка 1 з 1

OKO-7S прописка безпроводних датчиків

Додано: 03 листопада 2021, 19:18
vallich
питання по прописці безпроводних датчиків. TRX-PRO
наприклад в мене 5 датчиків. я їх номерую прописую по черзі, а потім в конфігураторі називаю їх, наприклад, по кімнатах.
правильно?
Код датчика я не можу вписати через конфігуратор? на датчику він не написаний?

Re: OKO-7S прописка безпроводних датчиків

Додано: 03 листопада 2021, 20:08
boby
все вірно.
подвійне натискування на кнопку - перейдемо в режим привязки. далі по черзі вставляйте живлення в датчик, приймач буде блимати при декодуванні його сигналу та проц буде записувати код датчика у першу вільну комірку памяті, починаючи з першої. потім у конфігураторі побачите коди датчиків, дасте їм свою назву.

Re: OKO-7S прописка безпроводних датчиків

Додано: 03 листопада 2021, 20:22
vallich
OKO-7S можна використовувати тільки безпроводні датчики? щоб не тягнути кабелі? провідні просто не включати в налаштуваннях?

Re: OKO-7S прописка безпроводних датчиків

Додано: 04 листопада 2021, 08:54
boby
згідно інструкіції до приладу ...
неиспользуемые входы («i1»… «i4») необходимо подсоединить на «-» («минус»)