OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Відповісти
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення Respect »

Всем доброго времени суток
Ай нид хэлп, какась халепа тай годи :)

Итак, система построена на модуле ОКО-7S, используются 8 зон
Вот уже прошел год - никаких проблем не было, никаких сработок, идеально всё работало.
И тут, не объявляя войны, вдруг среди белого дня сработка одной из зон, которая может сработать только после попадания вовнутрь, т.е. не внешний периметр. Это датчик движения в общем коридоре, куда попасть, не вызвав тревогу какой либо другой из зон просто нереально.
Проморочила мне мозг сигнализация минут 15 и затихла. Решил поехать проверить.
Прилетаю туда, всё целое.
Никакого намека даже на что то стоящее для срабатывания.
Ну ок, ставлю на охрану, еду домой.

Сегодня днем снова сработка, но уже по другой зоне, при этом зона на другом шлейфе (не том, что вчера срабатывало, т.е. исключено влияние между зонами на одном шлейфе).
На этот раз уже сработка была по внешнему периметру.
Я прыгаю за руль и лечу туда - всё в идеале, всё закрыто, никаких причин срабатывать не было.
Проверяю все шлейфы в местах из выхода из стен/коробов - всё целое.
В блоке коммутации тоже всё идеально, всё как было при установке.

И вот теперь ломаю голову - шоцэбыло?

Могло ли повышенное напряжение в сети вызвать такой глюк?
Замерил - иногда прыгает до 250В, теоретически блок питания UPS 3.0 может и чудить немного, подпрыгивая по питанию на жсм модуль, хотя и не должен.
Или второй вариант - вдруг резко показавшееся из-за тучи солнце могло вызвать сработку датчика движения? Как бы на горячее пятно на полу
Хотя не думаю, что солнце может так быстро нагреть, даже учитывая жару...

Если бы такая проблема вылезла в течении дня после установки или месяца - я бы еще пробовал искать причину в монтаже
Но причин сомневаться в неправильности не было больше года

Куда смотреть, что искать?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення boby »

если речь идет о типичном датчике движения, то его ПИР-приемник может срабатывать по разным причинам. например, телефон возле него поместите и позвоните на него - увидите, что он сработает. ну и на тепловой поток он тоже может срабатывать.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення Respect »

это дом за городом
там внутри никого днем не было 100%
домашних животных нет
все окна закрыты, датчики открытия не срабатывали
внешний периметр в норме, почему то идут сработки, при чем по разным зонам
одна из которых глубоко в доме, даже без прямого попадания туда солнечного света

странно, что начало срабатывать вот в таком виде
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення Respect »

из того, что могу пока предположить:
1) прыжки напряжения (пока подключил через стабилизатор, посмотрим что оно даст)
2) резко появляющееся солнце из-за туч, вчера пока там был - несколько раз начинался дождь, а потом снова яркое солнце появлялось
но оно ж то и в прошлом году появлялось, и в этом в более жаркие дни...

может это влиять или вряд ли?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення boby »

1) маловероятно. диапазон рабочего напряжения в датчиках движения вроде широкий.
2) вполне вероятно

в любом случае, ради эксперимента можно временно поставить перемычку непосредственно между контактами RELAY внутри датчика движения. Если ложняки исчезнут, значит точно дело не в напряжении/шлейфе/монтаже и прочее, а происходит именно сработка ПИР-приемника самого датчика. а причин там много может быть.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення Respect »

один из датчиков еще с момента первой установки, т.е. уже почти 10 лет там стоит
никогда не было сработок по той зоне
ни местоположение, ни наклон - ничего не менялось


не, может конечно реактивная мышь пробралась в дом и в момент прогрева сопел так раскаляется, что датчик срабатывает

ладно, буду пока наблюдать
пересобирать всё с нуля (включая провода) как то совсем неохота
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення boby »

временная установка дополнительной перемычки непосредственно в датчике между контактами RELAY даст ответ на вопрос, нужно ли что-то пересобирать или нет )))

ПС.
обычно ложняки по движению - это "солнечные лучи/сквозняки", тоесть все, что может вызывать перемещение теплого/холодного воздуха, могут быть и "насекомые" в корпусе датчика.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення Respect »

так в том то и дело, что вчера (точнее уже позавчера) сработал один датчик
сегодня (точнее уже вчера) - сработал другой датчик

разные шлейфы, расположение в разных комнатах
если б один и тот же долбил мозг - то я бы заменил датчик
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення boby »

если оба - датчики движения, то наиболее вероятно "солнечные лучи", если ложняки днем. питание врядли, тем более оно паралельно на обеих датчиках, тоесть глючили бы оба одновременно. да и диапазон питания у них, как правило, от 9 до 16В
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: OKO-7S странный глюк, сработки разных зон без причины

Повідомлення Respect »

да, два датчика и оба - движения
правда странно - они стояли там на том же месте много лет до смены модуля на ОКО-7S и не было подобного ни разу
срабатывали все разы днем, как раз в то время, когда солнце светило в окно
правда если первый те лучи видит, то второй практически никогда, он в затемнении
хотя мало ли
может поймал где то отраженный луч, это возможно конечно


я вот всё таки начинаю грешить на скачки напряжения в сети
понятное дело, что стоит блок питания со стабилизацией, но возможно где то в нем уже есть нюансы по электролитам и он позволяет гулять напряжению
тут да, возраст уже мог дать себя знать, в одном из блоков перепаивал в прошлом году вспухшие электролиты, после чего напряжение стабилизации вернулось в норму

напряжение в сети порой прыгает до 250, но ведь может и выше доходит в некоторые периоды времени

сейчас подключил блок через стабилизатор напряжения, второй день без звонков, пока без звонков
наблюдаю дальше
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-7S”