как вариант
проводная зона-1: охранная, группа-1, датчик-1
проводная зона-2: вкл/выкл охраны - импульсный режим, группа-1, клава-1
проводная зона-3: охранная, група-2, датчик-2
проводная зона-4: вкл/выкл охраны - импульсный режим, группа-2, клава-2
обе релейные клавы переведите в импульсный режим
выход, напимер выход-2, с функцией СИРЕНА будет срабатывать при тревоге датчика-1,-2.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
goaliv
Допитливий
Повідомлень: 23
З нами з: 23 травня 2018, 19:57

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення goaliv »

Здравствуйте.
Вчера обновил ПО до последней версии 7.3.6.
Введение индикации GSM - это хорошо, но теперь при входе в режим настроек (2 раза кнопочку...) не совсем понятно, в режиме ты или нет - два раза промазал, вводя ключи IButton.
Кстати, а что, не все ключи "принимает" плата?
И еще заметил, что теперь в окне Конфигуратора не отображается IMEI, сама надпись есть, а циферок нет. Это так и должно быть?
И запускать Конфигуратор нужно только от имени Админ., иначе пишет "несовпадение версий" (Вин-7 проф.).
И еще несколько вопросов, если можно.
1. Зачем нужен режим "Отбой при звонке пользователя", если в этом режиме ничего не выполняется?
2. "Чужой" пользователь - это любой, кто не прописан в приборе? Если у меня прописаны только три, как запретить добавление других, или такая функция не предусмотрена?
3. По выходам.
В Конфигураторе, в описании выходов сказано: «СИРЕНА» - повторяет отдельный выход «сирена», «СВЕТОДИОД» - повторяет отдельный выход «светодиод».
А что, на плате имеются такие отдельные выхода? Если да, то какие номера этих разъемов? А что, туда нельзя поцепить светодиод и сирену, а нужно занять именно выхода? Каков тогда смысл дублирования и занятия выходов, если их можно было бы использовать в других целях?
4. Датчик DS1820 установлен под потолком в центре гаража. Нужен только, чтобы пришло СМС лишь в случае превышения температуры. В настройках поставил макс. температуру 60 градусов. Как правильно его настроить, чтобы не шло других сообщений?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

вполне очевидным есть то что, чем больше функций отображения на одном светодиоде, тем больше шансов "запутаться" )))
после двойного нажатия (переход в режим привязки/програмирования) можно подождать до 10 секунд и убедиться, что уровень гсм уже не отображается - вы в режиме програмирования.

точмемори ключи должны быть "даллас", а "отечественные цифрал" не подойдут.

ИМЕИ гсм-модуля микропроцессор вытягивает с гсм-модуля где-то через 15-20 сек после подачи питания на плату. После открытия порта в Конфигураторе тот сразу же запрашивает хард, софт и ИМЕИ платы. Если Конфигуратор запусить и открыть порт ДО "вытягивания" ИМЕИ с гсм-модуля, то он не будет отображаться в Конфигураторе. Но это вовсе не критично в данном случае.

Анализ "совпадения" версии Конфигуратора и версии софта платы производится по "хвосту" - в данном случае "хвост" должен быть "3.6". Когда у вас выводится сообщение о несовпадении версий, то сделайте скриншот, чтобы было видно, какой софт платы отображается в данном случае. Скриншот на support@oko.org.ua

1. это может быть полезным для максимального ограничение возможностей прописанного пользователя. например, вам необходимо, чтобы при тревоге в вашем гараже тревожное оповещение приходило не только к вам, но и смс на телефон "сторожа" гаражного кооператива, где находится ваш гараж. И вы, естественно, хотите, чтобы этот "сторож" никак не смог повлиять на работу вашей сигналки, в том числе и "послушать", что там на объекте происходит. Поэтому в его настройках вы уберете "звонок на пользователя", поставите "отбой при звонке", "запрет на смс-управление", "запрет на дтмф-управление".

2. Да. Чужой - это любой, кто не прописан как пользователь. В настройках ОБЩИЕ поставьте галку "запрет на смс-управление с чужого номера". С такими настройками через смс-команды уже никто иной не сможет ничего прописать, кроме тех пользователей, которые уже прописаны и у которых нет галки "запрет смс-управления".

3. Конфигуратор и его описание есть общим для нескольких аппаратных платформ (око-7с/и2/про/прох), поэтому могут возникать подобные "недопонимания". Видимо, есть смысл откорректировать описание, добавив в необходимых местах что-то типа "кроме око-7с". На самом деле око-7с есть "обрезанный" контроллер око-и2, схема которого выложена на сайте. Если у вас отличные навыки пайки, то технически вам ничего не мешает добавить недостающие "ключи" на внешних транзисторах для создания отдельных выходов "СИРЕНА" (нога 59 микропроцессора) и "СВЕТОДИОД" (нога 58 микропроцессора).

4. никак. смс-оповещение происходит при пересечениию установленного порога в любую сторону (выше/ниже). тоесть вы получите смс как при нагревании выше +60С, так и при остывании (температура опустилась обратно ниже +60С). Также есть временной фильтр в пару минут, тоесть температура должна продержаться выше (ниже) порога некоторое время - это для минимизации смс-спама в случае флуктуации температуры в точке установленного порога. Из вышесказанного, для обнаружения возгорания, есть смысл пользоваться специальным пожарным тепло-дымовым датчиком, который подключить на "круглосуточный" вход контроллера.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
goaliv
Допитливий
Повідомлень: 23
З нами з: 23 травня 2018, 19:57

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення goaliv »

Спасибо огромное, все понятно.
Еще хотелось бы знать, что происходит, когда набираешь вот тот спец код в случае "под принуждением".
Это, я так понял, сигналка должна быть подключена к какому-то централизованному пульту и сигнал должен поступать именно туда, а оператор должен среагировать на ситуацию. Верно?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

те пользователи, в настройках которых стоит смс-оповещение при снятии охраны, получат смс об этом (PRINUDITELNOE SNIATIE OHRANY). Далее они сами должны решать, что делать дальше, например, вызвать полицию.
Эта "фишка" больше полезна, а иногда и необходима, в случае применения прибора совместо с пультовой охраной. При получении данного события на охранный пульт, группа реагирования уже действует по "отдельному сценарию", ибо на объекте вероятней всего находится и хозяин, и грабитель, который "заставил" снять с охраны объект.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
goaliv
Допитливий
Повідомлень: 23
З нами з: 23 травня 2018, 19:57

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення goaliv »

boby писав:в случае применения прибора совместно с пультовой охраной.
Ну да, именно такой вариант я и имел в виду.
goaliv
Допитливий
Повідомлень: 23
З нами з: 23 травня 2018, 19:57

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення goaliv »

Снова здравствуйте, и снова есть вопросы.
1. В тех. характеристиках говорится о температурном диапазоне прибора и об автоматическом отключении GSM модуля при превышении границ. Чем контролируется температура - имеется встроенный на плату датчик или подключается внутри корпуса дополнительно DS1820 ?
Почему спрашиваю. Хочу сделать типа коробка-термоса с ДВП и пенопласта и накрыть им пластмассовый корпус сигналки. Блок питания, хоть и небольшой мощности, но все же будет выделять тепло - зимой аккумулятору будет полегче. А летом не будет перегреваться? Или это лишняя затея? Гараж неотапливаемый и крайний в ряду, одна боковая стена наружу. Есть у кого опыт по эксплуатации ББП-20, как он на нагрев?
2. Тампер корпуса сигализации сидит на аналоговом входе А1. Два других, как я понял, могут контролировать наличие еще двух напряжений до 30 вольт. Эти напряжения подаются напрямую, или через резисторы? Судя по схеме OKO-U2, там на плате есть резисторы, но тампер все же сидит через резистор 2 кОм.
3. Из описания версии 7.3.6
"Добавлена возможность дистанционно через интернет считывать/записывать настройки прибора Конфигуратором (без использования смс-команд). Процесс считывания/записи длится около 1 минуты.
В приборе должна быть включена передача данных на ТСР-сервер ОКО"
Можно чуточку поподробнее? А то инструкция по Конфигуратору видно давно не обновлялась, хоть версия и стоит как новая.
ПС. Как здесь вставляются картинки в сообщения? Что-то не разобрался.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

1. внутри гсм-модуля есть свой датчик температуры и внутренне ПО гсм-модуля постоянно за ней следит и производит автоматическое отключение. об этом детально пишется в даташите
http://www.sabreadv.com/wp-content/uplo ... _V1.00.pdf
см. 4.2.2.4
по термосу - думаю, это лишняя затея. но если его сделаете, то летом вытягивайте с него систему.

2. можно и нужно подавать напрямую, если вам необходимы будут абсолютные показания по аналоговым входам. Внутреннее сопротивление аналогового входа около 10кОм. Если же вы будете использовать аналоговый вход для дополнительного тревожного датчика, как например, по умолчанию сделано АДС1 для тампера, то есть смысл поставить токоограничивающий резистор, например 2 кОм, поближе к "плюсу" на случай принудительной или случайной "закоротки" этого провода на "минус".

3. откройте конфигуратор, на закладке Мониторинг в поле "ИМЕИ" введите ИМЕИ прибора, а в поле "код" - секретный код управления (по умолчанию 1234). Нажмите кнопку "Соединиться", через пару секунд должен прийти пакет от прибора и отобразиться его текущее состояние (сам пакет можно увидеть на закладке Логирование). После этого нажмите кнопку "Считать настройки" на закладке "Настройки". Подождите около полторы минуты - должно появится сообщение об успешности считывания настроек и тогда можно их увидеть.

ПС.
чтобы добавить картинку, надо ниже окна ввода сообщения на закладке "Добавить вложение" нажать на "Вибрать файл" (и выбрать ваш файл), потом на кнопку "Добавить файл", после чего появится кнопка "Вставить в текст сообщения", которую тоже нажать. вот и все )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
goaliv
Допитливий
Повідомлень: 23
З нами з: 23 травня 2018, 19:57

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення goaliv »

Всё понял, спасибо.
boby писав:1. внутри гсм-модуля есть свой датчик температуры и внутренне ПО гсм-модуля постоянно за ней следит
А вот здесь я думал, что эту функцию выполняет сама плата ОКО.
Ничего, поставлю еще один датчик внутри корпуса и получу свой контроль с настраиваемыми границами температуры.
Кстати, в руководстве пользователя, в настройках проводных температурных датчиков, указан диапазон от -10 до 50 градусов. А что, предел +60 или +70 градусов уже нельзя выставить? А то я для контроля температуры в гараже установил 60 градусов, что так нельзя?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Повідомлення boby »

можно )
просто в инструкции текст смс-команды для проводных термодатчиков DS1820 была скопирован с смс-команды для терморадиодатчика око (на базе DS1820), температурный диапазон которого -10С ..+50С, ибо в нем используется микроконтроллер, батарейки пр.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса