Как организовать 8 зон
Re: Как организовать 8 зон
Против голоса я ничего не имею, даже хорошо, но вот организация шлейфа неудобна. Нужно задействовать дополнительно еще один провод для подключения нескольких датчиков в один шлейф, а если датчики зоны расположены в разных местах. Все таки в око-у деление зоны на два было удобнее. Если покажете Ваш удобный вариант, буду признателен Вам за помощь.
Re: Как организовать 8 зон
удобство и надежность не всегда идут "нога в ногу", тем более, что в параметрическом шлейфе око-7с введен контроль КЗ и ОБРЫВ шлейфа, чего не было в око-и с альтернативной версией Инсталятор.
если у вас датчики расположены в "противоположенных" местах, то необходимо протянуть два провода к первому датчику, где необходимо сделать "врезку с резистором", а потом вернуть их обратно и потянуть это ко второму датчику. Или искать датчики "по пути" - наверняка можно найти "попутчиков" при 4 и более датчиках на объекте. Я лично не думаю, что это есть "кардинальная проблема".
если у вас датчики расположены в "противоположенных" местах, то необходимо протянуть два провода к первому датчику, где необходимо сделать "врезку с резистором", а потом вернуть их обратно и потянуть это ко второму датчику. Или искать датчики "по пути" - наверняка можно найти "попутчиков" при 4 и более датчиках на объекте. Я лично не думаю, что это есть "кардинальная проблема".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Кабель, благо, взял с запасом 8 жилку, вопрос решу и линия не сильно длинная, но такой вариант требует более качественный кабель+экран. Все хорошо, что есть контроль кз и сопротивления линии, но в большинстве случаев хватает простого шлейфа, никто не будет вскрывать датчики или специально закорачивать, т.к. воры пошли не те - стадо имбецилов в большинстве своем.
Спасибо, будем приспосабливаться.
Спасибо, будем приспосабливаться.
Re: Как организовать 8 зон
на самом деле с таким типом шлейфа у вас есть огромный "бонус", ведь ранее многие инсталяторы тянули к датчикам движения еще отдельный и общий для всех датчиков "тамперный шлейф", контролирующий вскрытие какого-либо из датчиков. А теперь достаточно последовательно с тревожными контактами датчика (паралельно которым стоит резистор) подключить его тамперную зону - в результате чего, при вскрытии любого из датчиков в общем шлейфе у вас будет круглосуточное оповещение об "ОБРЫВЕ" шлейфа. Тоесть, теперь нет необходимости отдельного "круглосуточного входа" для контроля вскрытия датчиков, причем локализация вскрытия получается более "узкая" (один из двух датчиков, а не один среди всех).
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Возник вопрос с привязкой ключиков TM1990A-F? в конфигураторе они не определяются.
Re: Как организовать 8 зон
сначала в режиме "привязки" (два раза нажать на кнопку для входа в этот режим, при этом 2 раза моргнет внутренний красный светодиод) необходимо их поочереди привязать, при касании ключа DS1990 на порт 1W будет вспыхивать внутренний красный светодиод.
после этого при считывании настроек в Конфигураторе их коды появляются.
после этого при считывании настроек в Конфигураторе их коды появляются.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Спасибо. Хоть я их прибил по-своему, переписал номер с ключа в строку и все заработало, но этот способ для лиц с соколинным зрением).
Re: Как организовать 8 зон
если есть необходимость объединить несколько датчиков в одну зону с контролем КЗ и ОБРЫВ шлейфа, то используйте классический "охранный параметрический" шлейф, он широко применяется в професиональных охранных централях.KiFFiR писав:Против голоса я ничего не имею, даже хорошо, но вот организация шлейфа неудобна. Нужно задействовать дополнительно еще один провод для подключения нескольких датчиков в один шлейф, а если датчики зоны расположены в разных местах. Все таки в око-у деление зоны на два было удобнее. Если покажете Ваш удобный вариант, буду признателен Вам за помощь.
если возникла необходимость раздельно контролировать и не хватает входов, то можно использовать "двух-зонный параметрический шлейф око" с контролем КЗ и ОБРЫВ шлейфа. Ниже пример подключени двух датчиков движения.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Благодарю за ответ. Такой вопрос возник при полном обесточивании прибора слетают все настройки, память энергозависимая, куда можно подключить резервный аккумулятор или батарейку? Можно ли отключить автопостановку шлейфа после сработки?
Re: Как организовать 8 зон
все настройки, а также текущее состояние охраны и пользовательских выходов, хранятся в энергонезависимой памяти изделия (в микропроцессоре), тоесть после полного обесточивания и включения они "восстанавливаются".
Если произошло тревожное срабатывание шлейфа, то полностью отключить дальнейший его контроль аж до следующей перепостановки охраны (именно так я понял вопрос) не получится (
Можно лишь увеличисть "паузу после тревоги" до 255 сек (по умолчанию она стоит 30сек), напротяжении котрой прибор не реагирует на состояние шлейфа, но после которой опять будет контроль за нарушением/восстановлением.
Если произошло тревожное срабатывание шлейфа, то полностью отключить дальнейший его контроль аж до следующей перепостановки охраны (именно так я понял вопрос) не получится (
Можно лишь увеличисть "паузу после тревоги" до 255 сек (по умолчанию она стоит 30сек), напротяжении котрой прибор не реагирует на состояние шлейфа, но после которой опять будет контроль за нарушением/восстановлением.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса