Сторінка 1 з 4

Как организовать 8 зон

Додано: 15 лютого 2017, 16:55
михаил
Добрый день! Можно ли для организации 8 зон использовать плату ОКО-CROSS

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 15 лютого 2017, 18:20
boby
нет - она только для око-и с альтернативной прошивкой Инсталятор.
в око-7с совершенно иная схема организации двухзонного параметрического шлейфа с дополнительным контролем его КЗ и ОБРЫВА (для этого резисторы необходимо выносить к датчикам).

ПС.
см. инструкцию - ниже примера блок схемы описаны схемы всех типы шлейфов, поддерживаемых в око-7с, в том числе и двухзонный.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 15 лютого 2017, 18:37
михаил
спасибо, схему я видел, думал может быть что-то вроде CROSS у вас будет-удобная штука.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 20 лютого 2017, 15:46
Fix83
Получил в пятницу две платы OKO 7S, но почему-то без единой маркировки (нет слоя белой краски). Но вопрос не в этом.
В документации не указаны требования к точности сопротивлений в шлейфах, 5% достаточно? Есть ли гистерезис между сопротивлениями?

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 20 лютого 2017, 16:40
boby
конечно же, лучше 1% точности - именно такой точости обычно и используются резисторы в охранных централях.
но будет работать и с 5%, но ... не на предельных допустымом сопротивлении самой линии шлейфа (470 Ом).
Фактически прибор меряет сопротивление всего шлейфа, и в случае классического охранного шлейфа (выносной резистор 3кОм) при сопртивлении ниже 2.5кОм это "КЗ шлейфа", а при сопротивлении выше 3.5кОм - это "Тревога". Между 2.5 ... 3.5 кОм - это "Норма".
простыми словами, если сопротивление самой линии шлейфа у вас будет максимум 100-200 Ом, то можна и резистор 3кОм с 5% точностью.

РС.
Таблицу "диапазона" сопротивлений и соответствующие состояяние шлейфа добавим в описание прибора.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 20 лютого 2017, 20:28
m_p_p
Fix83 писав:Получил в пятницу две платы OKO 7S, но почему-то без единой маркировки (нет слоя белой краски).
Это первая партия. На последующих должно быть.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 04 березня 2017, 17:32
Plaha7
Подскажите,или можно рисунок,как к око7s подключить два датчика движения,и один геркон,что было понятно какая зона сработала,и поделитесь отзывом настройки через андроид,спасибо.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 04 березня 2017, 19:35
boby
в инструкции показан пример геркона и датчика движения с контролем его тампера вскрытия.
если не нужен контроль тампера вскрытия, то на вход-4 контроллера поключите контакты RELAY второго датчика движения (вместо ТАМПЕР первого датчика движения). через "конфигуратор" снимите галки "круглосуточный" и "тихий" в настройках "проводной зоны-4".

через андроид-приложение контроллер не настраивается - там слишком много настроек, которые "пугающе" воспринимаются большинством пользователей даже через "Кофигуратор" на большом екране монитора )

РС.
для типичного использования прибора на "курятнике" (1,2-к квартира, дачка, гараж, киоск и пр) фактически ничего и настривать не надо - достаточто использовать пару зон контроля "точки входа" как приведено в инструкции (геркон на дверь и датчик движения в комнате или коридоре) . для прописи пользователей достаточно сделать двойное нажатие кнопки управления на приборе и позвонить на него по очереди с необходимых номеров.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 20 березня 2017, 18:52
KiFFiR
Бредовая организация 8 зон, представьте подключение нескольких датчиков в один шлейф, на картинке красиво для 2х датчиков на 2 зоны, а вот в шлейф загоните 2,3,4 и более датчиков и верните с последнего датчика провод к оконечивающему... Зато голос вкатали.

Re: Как организовать 8 зон

Додано: 20 березня 2017, 20:18
m_p_p
Уже несколько лет используют без проблем. Если для вас это "бредовая организация", то используйте ОКО-ПРО.
Вы имеете что-то против голоса?