Как организовать 8 зон
Re: Как организовать 8 зон
Нужно чтоб шлейф не смог самовосстанавливаться, вдруг кто залез и притаился до восстановления шлейфа, но можно паузу восстановления уменьшить, я так понял,чтоб могло срабатывать чаще при передвижении по объекту в течении 5 секунд?
Re: Как организовать 8 зон
да, паузу можно поставить в 0 и тогда будет столько циклов тревожного оповещения, сколько раз произошло НАРУШНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ датчика. То есть, если это датчик движения и перед ним постоянно "прыгать", то то будет постоянно идти тревожные события (смс, звонок).
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Добрый день!
Извините за возможно ламмерский вопрос, на какую рассеиваемую мощность брать резисторы для контроля шлейфа? понятно что больше лучше, но большие габариты не удобно вкручивать в корпус датчика. Хотелось бы узнать минимальный параметр при котором все норм работает. Спасибо.
Извините за возможно ламмерский вопрос, на какую рассеиваемую мощность брать резисторы для контроля шлейфа? понятно что больше лучше, но большие габариты не удобно вкручивать в корпус датчика. Хотелось бы узнать минимальный параметр при котором все норм работает. Спасибо.
Re: Как организовать 8 зон
можно ставить резисторы хоть в smd исполнении размером 0402 )))
Там маленькая мощность получается.
А проверить это очень легко: достаточно тестером померять ток в замкнутом шлейфе и посчитать мощность на резисторе по школьной формуле (ток в квадрате умноженный на сопротивление)
http://www.goandsee.ru/ehlektrosnabzhen ... hnost.html
Там маленькая мощность получается.
А проверить это очень легко: достаточно тестером померять ток в замкнутом шлейфе и посчитать мощность на резисторе по школьной формуле (ток в квадрате умноженный на сопротивление)
http://www.goandsee.ru/ehlektrosnabzhen ... hnost.html
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
ПРО 8 ЗОН-----тобто в один послідовний шлейф включаються датчики з різними опорами /вкл паралельно контактам/ і прибор просто розпізнає по резистору напр 1кОм -2шлейф,.2кОм-6 шлейф -так
Re: Как организовать 8 зон
саме так. більш того, можна навіть контролювати тампери датчиків - буде подія ОБРИВ шлейфу або при обриві самого шлейфу, або при відкриванні датчика.
ось приклад
ось приклад
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Извините с этой специфической терминологией ничего не могу понять.Если можно я на бытовом задам вопрос?Есть шлейф т.е. электрическая цепь между входом контроллера и линией питания -boby писав:саме так. більш того, можна навіть контролювати тампери датчиків - буде подія ОБРИВ шлейфу або при обриві самого шлейфу, або при відкриванні датчика.
ось приклад
в которую последовательно включены контакты датчиков при размыкании которых на входе процессора измеряющем напряжение меняется величина напряжения. Проц имеет в памяти некоторое (по идее 8 значений) количество значений напряжения при совпадении с которыми входного возникает событие типа "сработал датчик".Я правильно понял? Из инструкции я понял,что каждый из 4х входов распознает только 2 события типа сработал датчик? И таким образом получается 4е входа Х 2 события =8 зон.Кстати не плохо было бы написать табличку с точными значениями именно напряжений,тогда появится поле для маневра с резисторами.
С настройками входов пока не разбирался т.к. пока только собираюсь приобрести одну из моделей и поэтому задам второй вопрос.Равнозначны ли все 4е входа в смысле конфигурации дальнейших возможных действий т.е. присвоения определенных реакций на событие?
Re: Как организовать 8 зон
"пороги" и набор "событий" для выбранного шлейфа зависят от типа выбранного шлейфа.
в контроллере око-7с измеряется проводимость шлейфа - именно по этой физической величине определяется текущее состояние шлейфа, а не по абсолютному значению напряжения на физическом входе шлейфа.
ПС.
конечно же, абсолютное напряжение на входе шлейфа входит в расчет проводимости шлейфа.
ППС
ниже состояние шлейфа, в зависимости от его типа:
Простой, норма (Rн<1кОм)
охранный/параметрический, норма (Rн 2.5 … 3.5кОм)
охранный/параметрический, КЗ (Rн 0 … 2.5кОм)
параметрический, тревога (Rн 3.5 … 15кОм)
параметрический/двухзонный, обрыв (Rн >18кОм)
двухзонный, КЗ (Rн <0.5 кОм)
двухзонный, 1-норма, 2-норма (Rн 0.5 … 1.5кОм)
двухзонный, 1-тревога, 2-норма (Rн 1.5 …2.5кОм)
двухзонный, 1-норма, 2-тревога (Rн 2.5 … 3.5кОм)
двухзонный, 1-тревога, 2-тревога (Rн 3.5 … 4.5кОм)
в контроллере око-7с измеряется проводимость шлейфа - именно по этой физической величине определяется текущее состояние шлейфа, а не по абсолютному значению напряжения на физическом входе шлейфа.
ПС.
конечно же, абсолютное напряжение на входе шлейфа входит в расчет проводимости шлейфа.
ППС
ниже состояние шлейфа, в зависимости от его типа:
Простой, норма (Rн<1кОм)
охранный/параметрический, норма (Rн 2.5 … 3.5кОм)
охранный/параметрический, КЗ (Rн 0 … 2.5кОм)
параметрический, тревога (Rн 3.5 … 15кОм)
параметрический/двухзонный, обрыв (Rн >18кОм)
двухзонный, КЗ (Rн <0.5 кОм)
двухзонный, 1-норма, 2-норма (Rн 0.5 … 1.5кОм)
двухзонный, 1-тревога, 2-норма (Rн 1.5 …2.5кОм)
двухзонный, 1-норма, 2-тревога (Rн 2.5 … 3.5кОм)
двухзонный, 1-тревога, 2-тревога (Rн 3.5 … 4.5кОм)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Как организовать 8 зон
Плата расширения входов-выходов 4і-4о дружит с 7S?
Re: Как организовать 8 зон
Нет. Там нет 485 интерфейса. Он в око-и2/про/прох
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса