Как организовать 8 зон

ATV
Активний
Повідомлень: 173
З нами з: 15 квітня 2016, 01:40

Re: Как организовать 8 зон

Повідомлення ATV »

boby писав:Нет. Там нет 485 интерфейса. Он в око-и2/про/прох
Т.е. 7S расширить до 8 зон никак?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Как организовать 8 зон

Повідомлення boby »

Можно. В инструкции показано, как на 4 физических входах сделать до 8 раздельных зоны, используя параметрический шлейф око. В конфигураторе в свойствах проводной зоны-1..4 укажите необходимый тип шлейфа вместо "простой", что по умолчанию.

В этой ветке этот вопрос уже обсуждался )))
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: Как организовать 8 зон

Повідомлення JDE »

ОКО-7S на 2 зоне висят семь Д.Д. SWAN_Quad сопротивление 1кОм точность 1%, на 6 зоне семь пожарных датчиков СПД-3.2 сопротивление 2кОм точность 2%. При сработке Д.Д. в тревогу уходит 6 зона. Из семи Д.Д. такую сработку дает только первый по ходу шлейфа. В диапазон по сопротивлению попадают обе зоны. Пробовал смещать по сопротивлению ничего не вышло, то в обрыв то в кз. Куда копать? Уже сил нет :D :D :D
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Как организовать 8 зон

Повідомлення boby »

Если речь идёт о параметрическое двухзонном шлейфе око, то там есть ещё и оконечный резистор 1ком. Копать надо тестером - отсоедините шлейф от прибора и померяйте его сопротивление тестером при разных комбинациях сработки в зоне 2 и 6. Приведите эти показания и все станет ясно.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: Как организовать 8 зон

Повідомлення JDE »

Оконечный резистор 1кОм точность 1%
2н-6н-1,11кОм
2т-6н-2,08 кОм
2н-6т-3,11 кОм
2т-6т-4,10 кОм
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Как организовать 8 зон

Повідомлення boby »

Вроде все ок.
Начнём с версии ПО прибора - какая?
Подключить шлейф к прибору и запишите логфайл конфигуратором при различных комбинациях шлейфа. Нарушенным шлейф по разным зонам сделайте минимум на 15 сек, чтобы записать полную инженерную инфо. Логфайл отправить на support@oko.org.ua
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-7S”