Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 29 березня 2017, 14:19
boby
при использовании указанного вами внешнего контроллера считывания ключей точмемори необходимо его "логический" выход (типа ОК) подключить на вход пост/снятия охраны око-7с (с настройками по умолчанию это вход-3)

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 09:41
urganos
Еще вопросы по подключению считывателя. На имеющихся у меня считывателях задействованы 4 провода. Одна пара на металлическую "таблетку", другая пара на светодиод, который загорается при прикладывании ключа. На схеме подключения отмечено только подключение таблетки. Куда подключать светодиод?

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 13:24
boby
urganos писав:... другая пара на светодиод, который загорается при прикладывании ключа.
с чего вы взяли, что он должен загораться именно в момент прикладывания ключа?
это светодиод "общего" назначения, что хотите на нем отображать, то и будете в рамках аппаратно-функциональных возможносетй контроллера.
многие считыватели не имеют внутри никаких светодиодов, тоесть его наличие не есть обязательным для работосопосбности считывателя.
urganos писав:На схеме подключения отмечено только подключение таблетки. Куда подключать светодиод?
его, например, можно подключить на выход-3, как показано на схеме, с целью отображения состояния охраны. тоесть на анод светодиода подать +12В через резистор, а катод светодиода подключить на выход-3, который выдает/убирает "минус", в зависимости от состояния охраны, задержки постановки или тревоги.

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 15:20
urganos
Я Вас понял. Но логичней и удобней было бы реализовать так, что в момент касания таблетки ключем, светодиод либо мигал либо загорался. В этом случае можно исключить холостые постановки и снятия.

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 16:09
urganos
В конфигураторе в логе циклически выпадает это
Send to Modem: AT+CPMS="SM"
Receive from Modem:
ERROR


Send to Modem: AT+CMGL="ALL"
Receive from Modem:
ERROR


Send to Modem: AT+CPMS="SM"
Receive from Modem:
ERROR


Send to Modem: AT+CMGL="ALL"
Receive from Modem:
ERROR


Конфигуратор при запуске просит обновить прошивку.Не совпадают версии. Проделал как описано в инструкции. Все равно просит обновиться. Это критично для работы прибора?

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 16:31
urganos
Так же не совсем понятен механизм привязки ключей TM через конфигуратор. При запущеном конфигураторе нужно коснуться ключем таблетки и появиться 12 номер?

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 18:11
boby
вот что пишется в инструкции ...

Настройка
С помощью двойного нажатия на кнопку управления переводим прибор в режим программирования, при этом два раза моргнет светодиод VD12.
...
При использовании ключей «IButton» для постановки/снятия охраны необходимо предварительно в режиме программирования ввести их в память прибора путем поочередного прикасания к «Touch Memory»-считывателю. Произойдет короткий подтверждающий сигнал светодиода VD12 и Сирены. Всего можно ввести в память прибора 12 различных ключей «IButton». При попытке ввести в память прибора более 12 различных ключей будет происходить перезаписывание ранее введенных «IButton» по кругу.


а "Конфигуратором" потом можно посмотреть их коды, если они вас так сильно интерисуют )

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 18:16
boby
urganos писав:В конфигураторе в логе циклически выпадает это
Send to Modem: AT+CPMS="SM"
Receive from Modem:
ERROR
...
прибор "не видит" сим-карту. Она вставлена? ПИН-код снят?
urganos писав: Конфигуратор при запуске просит обновить прошивку.Не совпадают версии. Проделал как описано в инструкции. Все равно просит обновиться. Это критично для работы прибора?
да. версии ПО прибора и конфигуратора желательно иметь одинаковые - могут быть "ключевые" отличия.
какая у вас версия ПО прибора? Какой версии "Конфигуратор"?
вот тут все есть в одном архиве - используйте все это
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... ya-oko-7s/
закладка "Инструкции и ПО", архив "Версия заводская 7.2.7 ..."

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 31 березня 2017, 18:45
boby
urganos писав:Я Вас понял. Но логичней и удобней было бы реализовать так, что в момент касания таблетки ключем, светодиод либо мигал либо загорался. В этом случае можно исключить холостые постановки и снятия.
с настройками по умолчанию стоит 30 секундная задержка постановки на охрану ключами, поэтому, когда выключена охрана, то светодиод не горит. после касания ключа светодиода начинает медленно моргать (дает вам время на выход из помещения), а потом горит постоянно (охрана включена). когда вы нарушаете вход-1 (входная дверь), который по умолчанию имеет задержку тревоги 30 секунд, светодиод начинает часто моргать. У вас есть 30 сек для снятия охраны. Если вы каснентесь ключем, то светодиод тухнет (охрана снята).

Re: OKO-7S обсуждение (плюсы и минусы)

Додано: 01 квітня 2017, 18:59
ATV
2 вопроса по настройке.
1. Как подключить-прописать беспроводной датчик движения MC-235R DM?
2. Планируется подключение сирены Шмель-1. По паспорту у него нагрузка 0.2А. У выхода 7S 0.5А допустимое. Можно ли обойтись без реле в данном случае?