Bogdan писав:Скажите, сколько пожарных датчиков (СПД-3.2) можно подключить в один шлейф (ДОМ 2 или ДОМ 3)?
как таковых ограничений нет, если отдельно будет обеспечено питание для них.
для расчета-оценки необходимо принимать во внимание максимальный ток потребеления датчика (при тревоге)
https://ohrana.ua/images/mod_catalog_pr ... 94-3.2.pdf
тут 22мА.
тоесть, на "родном" блоке питания ДОМ-2/ДОМ-3 датчиков может быть пару десятков из расчета на то, что одноврменно дадут тревогу не более 10 шт (их суммарный ток потребления ограничен 200-300мА).
Bogdan писав:
Какая общая длинна одного шлейфа с пожарными датчиками?
как таковых ограничений именно по "длине" тревожного шлейфа нет, главное, чтобы сопротивление линии шлейфа не превышало 500 Ом. Чем "толще" провод, тем "длинне" может быть шлейф. Что касается максимальной длины линии для питания датчиков, то тут надо знать закон Ома, погонное сопротивление применяемого кабеля и требования по минимальному напряжению питания самого датчика.
Bogdan писав:
Сколько охранных (датчики движения, герконы) проводных датчиков можно подключить в один шлейф?
герконы не потребляют - ограничений нет. датчик движения как правило до 10мА, тоесть их может быть в два раза больше, нежели пожарных, но НЕ ОДНОВРЕМЕННО с пожарными.
Bogdan писав:
Какая максимальная длинна 1 охранного шлейфа?
аналогично как и с пожарными датчиками
ПС.
если будет микс из датчиков, потребляющих различный ток, то для подсчета максимального числа датчиков необходимо расчитывать, чтобы общий ток не превышал 200-300мА в случае их одновременного срабатывания. А если будет еще и сирена, то вместо с работающей сиреной он не должен превышать 0.7..0.8А.